Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Moin Zusammen, Update 18 hat leider auch keine Besserung gebracht, müssen wohl auf ein patch von Siemens warten. Ohne MS updates ist ja auf dauer auch auf keine Lösung
Habe eben gesehen das update 18 für Wincc draußen ist, werde es mal installieren. Vielleicht ist da ja schon was geändert.
Manuelles deinstallieren von Patches halte ich für genauso kritisch wie du, aber was soll man machen. Werk abstellen mit der Begründung Microsoft update ist vermutlich für...
Moin Zusammen, bei uns hat die deinstallation von KB5040430 das Problem anscheinend behoben. Server 2019 + WinCC 7.5 sp2 upd. 16.
Hoffentlich kommt das nicht mit dem nächsten MS update zurück..
Moin, den IIS neu starten behebt das Problem temporär, danach laufen die Lizenzen aber wieder voll (dauert ca einen Tag). sieht für mich aktuell
so aus als ob der IIS das Problem ist
Hi, haben seit einigen Tagen auch das gleiche Problem. Nach neustart funktioniert es einige Zeit dann sind die Lizenzen wieder voll. Im Status sieht es so aus als ob die Clients die Lizenzen nicht wieder freigeben. Der gleiche Client PC taucht mehrmals in der Liste status.html auf, in der...