Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
@kpeter: naja, da geb ich dir schon recht...aber es handelt sich hierbei um eine sehr genaue differenzdruckmessung. der gesamte messbereich liegt zwischen 0-2,5bar und das "große" fenster ca. +-5% und das "kleine" fenster ca. +-2% vom sollwert. die dauer der messung ist ca. 2-10sec. und genau in...
@ralle: ja so ähnlich hab ich mir des ganze vorgestellt... werds mal antesten...
@plc_tippser: ich möchte gerne meine lokalvariablen retten...da diese ja nur während des baustein-aufrufs gültig sind und danach nicht mehr...darum der weg über einen globalen DB und ein paar schmierwörtern...
Hallo,
ich hab meine gesamten FC - Bausteine immer in AWL geschrieben.
Um die Lokaldaten zu retten hab ich diese immer im ersten NSW aus
einem DB geladen und im letzten NSW wieder in den NSW zurückgerettet
//1. NSW
AUF #Arbeits_DB
L #SW //Schmiermerkerwort im DB
T LW0
:
:
:
//Letztes...
Ja,
diese Überprüfung hab ich mittlerweile schon eingefügt...funzt auch
wunderbar. Was mir aber immernoch fehlt ist der Lösungsansatz
zwecks dem kleinen Fenster, welches nur x-mal über- bzw. unterschritten
werden darf...
gruß
Climber
Hallo,
ich bin gerade dabei einen Baustein (FC) in SCL zu schreiben, der eine
Differenzdruckmessung überprüfen soll.
Aufgabenstellung:
Erfassen von zwei Drück (skalieren) - Kein Problem
Errechnen des Differenzdruckes - Kein Problem
Druck in REAL
Überprüfen des Differenzdruckes, ob der Druck...