Aktueller Inhalt von clweb

  1. C

    S5 auf S7 Übersetzen (AWL)

    Ja es gibt FBs bzw Fcs in S5 Konverter Bibiothek. Aber was nicht direkt übersetzt werden kann sind FBs die bestimmte Hardware unterstützen sowie der FB126. Die Kommunikationsbaugruppen werden bei S7 ganz anders verwaltet und da kann man nur per Hand die Anpassungen vornehmen. Genau so mit den...
  2. C

    Kein Diagnosefehler/OB86-Aufruf bei DP-Ausfall

    Der OB86 und der Eintrag in Diagnosepuffer sint Ereignis gesteuert. Da du die Hardware nicht hast gibts auch kein Ereignis, nur ein Konfigurationsfehler. OB86 wird aufgerufen wenn eine Station ab oder zugeschaltet wird. Den Konfigurationsunterschied kann man mit SFC51 ermitteln, ist aber nicht...
  3. C

    Analogwertverarbeitung

    Ja und die Zeiten der Digital/Analog bzw Analog/Digital Wandler der Baugruppen sollte man auch dazu rechnen.Die sind bei den billigen Karten recht hoch.
  4. C

    Zähler Überlauf überwachen

    Genau, Realzahlen sind schlecht geeignet zum zählen bzw. inkrementien. Die blockade wird von der Anzahl der Bits der Mantisse bestimmt.
  5. C

    Zähler Überlauf überwachen

    Die "normalen" Zähler blockieren biem Maximalwert. Durch Addition kann man eben einen Überlauf haben. Um das abzufangen gibt es den SPO Befehl: L #Zaehler + 1 SPO over T #Zaehler SPA weiter over: L 0 T Zaehler _____ In KOP und FUP ist der ENO Ausgang der Addition gleich Null wenn...
  6. C

    S5-->S7 Konvertierung analog Wert

    JA der FB 250 ist in der 115U integriert. D.h. er ist da, aber wenn er nicht aufgerufen wird (SPA FB250), braucht da auch nichts konvertiert werden. Da keine Analogbaugruppe der SPS steckt, wird er auch nicht aufgerufen nsein. Also vergessen...
  7. C

    S5-->S7 Konvertierung analog Wert

    Hast S5 Analog Baugruppen an der S7 hängen, dann musst du die Konvertierung mit den Bausteinen die in der S5/S7 Konvertierungs Bibliothek sind machen. Hast du S7 Analogbaugruppen (Spannung, Strom) kannst du die Konvertierung mit dem FC105 in der TI/S7 Bibliothek machen. Hast du Temperaturmessung...
  8. C

    S5 auf S7 Übersetzen (AWL)

    Ja in S5 gab es OBs,PBS und FBs In S7 gibt es keine PBs, deren funktion wird von FCs übernommen und die FBs von S7 haben nichts mit den S5 FBs zu tun. Also müssen sie S5 FBs auch als FCs gewandelt werden. Da ist klar das die Nummern nicht behalten werden können. Durch denringen Speicher in den...
  9. C

    S5 auf S7 Übersetzen (AWL)

    Diese FBs sind im System der 95U integriert. In der Bibliothek S5_S7 (oder so ähnlich) im Step7 sin FCs die diese S5 FBs emulieren bzw ersetzen. Ein Teil davon sind Multiplikation/Division die man durch die einfachen Befehle ersetzen kann (gibt aber FCs die die gleichen Parameter die S5 FBs haben)
  10. C

    S5 auf S7 Übersetzen (AWL)

    Den übersetzten Code versteht man schon. Ich sagte ja, wenn keine Systembefehle dabei sind. Ich hatte auch mal ein Kunde der per Hand ûbersetzt hat, und all seine DB Adressen waren falsch, da er vergessen hatte das man die Wortadressen in Byteadressen wandeln muss. Also wie gesagt für trivialer...
  11. C

    S5 auf S7 Übersetzen (AWL)

    Mit der S7 Software der S5/S7 Konverter mitgeliefert. Für solche einfachen Programme (ohne S5 Systembefehle) ist der Konverter bestens geeignet, und er verwaltet auch bestens die Adressierung in den DBs (Word in S5, in S7).
  12. C

    Verbindungsproblem TP270

    Ja kann nur falsches Gerät sein. Aufpassen mit MP270, OP270 und TP270. Und auch aufpassen mit 6" und 10" Geräte !
  13. C

    Verbindungsproblem TP270

    Es sollte ein Profibus Kabel zwischen CPU und Panel sein. Den USB/MPI Adapter CPU-seitig anschliessen (damit er Spannung hat). Im Control Panel des TP270, Transfer auswählen und auf Channel 2 MPI einstellen, freie MPI-Adresse auswählen (z.B. 1), Geschwindigkeit bei 187,5 lassen. Dann mit OK...
  14. C

    QVZ an CPU 928 A

    CPU 928A geht nicht auf STOP wenn OB24 oder OB 23 nicht vorhanden ! Um den Fehler zu ermitteln, kann man ein keliner FB schreiben der im OB23 und OB24 aufrufen. FB1 NAME QVZ T MW190 AKKU1 in MW190 retten TAK AKKU1 und AKKU2 tauschen. T MW192 AKKU2 in MW192 retten...
  15. C

    S5 Sprunganweisung, die ich nicht verstehe

    Ich habe die oben angegebene Sprungleiste programmiert. Zuert MW200 mit einem Wert ungleich 0 geladen: alles grün. Dann mit Wert 0, und CPU auf Stop. Kann jeder nachvollziehen. @vierlagig: Ich weiss nicht warum, aber ich spüre eine gewisse Ironie bei deiner Frage. :confused: