    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Ich liebe Euch alle! :love: Gestern habe ich den 2. Kondensator ausgetauscht und siehe da: die Anlage lief danach wieder problemlos an (ohne Föhnen). Herzlichen Dank an alle, die hier Ihre Erfahrungen und Ratschläge geteilt haben! Nach einer ersten Messung nach dem Ausbau war der alte...
  2. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Ich hab's an den Klemmen unten rechts gemessen.
  3. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Update von gestern Abend: - Betriebswahlschalter steht auf RUN - während die Störung besteht liegen beim EM231 keine 24V DC an. Der Messwert bewegt sich immer sprunghaft in mehreren Schritten zwischen 3,8 und 14,8. - durch Föhnen der CPU konnte die Anlage wieder gestartet werden. LEDs ok, danach...
  4. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Der Kondensator wurde bei der Entnahme beschädigt und daher auch nicht mehr gemessen.
  5. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Nach erneutem Durchlesen der Beiträge zu diesem Thread habe ich sicherheitshalber noch eine ergänzende Frage zu den von Sepp988 beschriebenen Fehlern. Er beschreibt in seinem Beitrag https://www.sps-forum.de/threads/mit-der-bitte-um-hilfe-zur-simatic-s7-200-sps.100133/post-907799 folgende 2 von...
  6. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Nicht dass die Beschreibung der Reaktionsweise des TD200 jetzt eine falsche Spur legt. Die Symptomatik war vor dem Kondensatoraustausch dieselbe. Wenn ich die CPU dann erwärmt/geföhnt habe, startete die Steuerung selbstständig ohne erneutes Drücken das Startknopfes der Heizung und lief, dabei...
  7. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Ja, das Bild ist von dem Moment, in dem das Display leuchtet. Es geht immer an/aus im gleichen Takt wie die Leuchtdioden der Steuerung.
  8. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Ein Foto von der Platine nach der Reparatur habe ich leider nicht gemacht, die Stellung des Betriebsartenschalters muss ich mir dann heute Abend anschauen. Vielen Dank für den Tipp. Mit MicroWIN hat auch noch niemand drauf geschaut: ich habe Videos von den blinkenden LEDs an den...
  9. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    So, gestern war es endlich soweit. Hab mir noch einen Löt-Experten dazugeholt und wir haben den Kondensator vor Einbau auf Funktionalität getestet, dann eingebaut und danach getestet, ob die Lötstellen Verbindung haben. Soweit hat alles geklappt. Die Enttäuschung war allerdings groß, als nach...
  10. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Die Steuerung wohnt :giggle: in 73525 Schwäbisch Gmünd.
  11. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Nochmals Danke:). Gelötet habe ich tatsächlich schon, trotzdem ist das mit dem Kfz-Eltriker noch ein prima Tipp. (Wahrscheinlich ;) ) allerletzte Frage, bevor ich mich an's Werk mache: was genau meinst Du mit "Analogteil"?
  12. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Vielen Dank für die ausführlichen Tipps! Eine Frage habe ich noch: Ich bin etwas irritiert, da Du schreibst, die pdf ist sehr detailliert beschrieben. Meinst Du mit Reparaturanleitung von Sepp988 die einseitige pdf mit den 2 Fotos? In dem Beitrag vom 29.08.2023 steht "anbei die vollständige...
  13. Cochees

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Hallo Mathias, bei mir ist's jetzt tatsächlich auch so, dass ich die Anlage nur noch durch Föhnen in Gang bringe :-| Kostenvoranschlag für die neue Steuerung liegt bei knapp 2.300€. Daher würde ich den Versuch des Kondensator-Tauschs vorher wagen wollen. Meine Frage: sind auf Deinem Bild die...