Aktueller Inhalt von coglione

  1. C

    web login WAG= 750-841

    vielen Dank für die Hinweise. Leider habe ich eben das admin Passwort mal geändert :( Allerdings komme ich mit "user" rein. dies reicht um die Uhr einzustellen. Naja vielleicht kommt mir irgend wann mal das admin Passwort in den sinn :( Danke für die hilfe
  2. C

    web login WAG= 750-841

    Hallo zusammen, Ich wollte nach langer Auszeit meiner SPS die Uhrzeit einstellen. Nun habe ich ein Problem. Ich weiss mein Webpasswort nicht mehr. Wenn ich auf clock klicke verlangt er die Login Daten. Ich Depp kann mich nicht mehr an diese Erinnern Was kann ich machen? Gruss ein...
  3. C

    Wago 750-841 Trendproblem

    Ich habe nun alles fertig bekommen, die Fehler ausgemertzt. Das Trendproblem ist bis auf die Fehlerursache eingeschränkt worden, mittels ewigem Probieren :) Wenn ich einen Trend neu erstelle und mit den Werten laufen lasse, welche am Anfang drin sind, dann gehts. Nun möchte ich aber nicht...
  4. C

    Wago 750-841 Trendproblem

    Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe den Fehler gefunden. Wenn man bei der Balkenanzeige den Hacken "Farbverlauf" setzt geht die Visu nicht mehr. Nun läuft alles wie es soll :) Ich hätte da noch ne Frage. Wie kann man den aktuellen Alarm in einem Textfeld anzeigen lassen. Ich möchte auf der...
  5. C

    Wago 750-841 Trendproblem

    Also Das hab ich installiert: Java --> Aktuellste Version an dem kans nicht liegen, da ich von mehreren PC's aus probiert habe Browser: diverse Safari, IE 8, IE 6 COdesys : 2.3.9.19 Ich habe schon Formatiert / Extrahiert, Via FTP den Inhalt von der Steuerung gelöscht. Was mir aufgefallen ist...
  6. C

    Wago 750-841 Trendproblem

    Hallo zusammen, Ich bin auf ein Problem gestossen und habe noch keine Lösung gefunden. vielleicht kennt sich da jemand von euch aus :) ich habe ein Programm samt Visualisierung Stück für Stück programmiert und immer wieder live getestet. Alles klappt wie es soll. Nun gegen den Schluss habe ich...
  7. C

    Benutzerverwaltung Codesys

    Hallo zusammen. Ich bin bei der Benutzerverwaltung auf ein Problem gestossen. Wie hier gelesen habe ich diese 3 Reatin Variabeln gesetzt. Funktioniert auch alles soweit. Nun will ich aber dass die Visu Standartmässig immer keine Rechte besizt. Ich dachte mir dabei einfach die CurrentUserLevel...
  8. C

    Systemzeit Codesys -- Wago 750-841

    Ich habe gestern noch ein bisschen "getüftelt" und meinen Fehler entdeckt. Die echte Visu im Webbrowser stimmt mit der Systemzeit überein. Ich hatte zum testen meistens im Codesys die Visu offen, und diese stimmt nicht mit der Systemzeit überein.
  9. C

    Systemzeit Codesys -- Wago 750-841

    Hallo zusammen. Ich hab da eine Frage resp. Problem. Ich besitze eine Wago Steuereung 750-841. Jetzt hab ich einen NTP eingetragen und siehe das funktioniert einwandfrei :-) Nun aber hab ich irgendwie festgestellt, dass die Sysgetrtc.lib (oder wie die heisst) gar nicht meine NTP Zeit einliest...
  10. C

    IEC Timer

    Genau das möchte ich erreichen, eine Multiinstanz vom sfb4 :) Irgendwie is das nicht so leicht wie gedacht :-S
  11. C

    IEC Timer

    Hallo zusammen, Vielen Dank für die Vielen Ansätze. Ich werde heute mal mit der Idee von Thomas "basteln" :) Vielleicht zur Frage warum. von Larry. Es handelt sich nicht nur um Alarme. Mein Baustein soll generell für alle Timer - Dinge genutz werden. Ich möchte einen einfachen, schnellen...
  12. C

    IEC Timer

    Hallo, Ja, ich möchte nur eine Einschaltverzögerung. bis jetz wird dies mit den S5Time gemacht. Nun möchte ich auf die TON (SFB4) "umsatteln". Oben im Code habe ich nun Eingangs und Ausgangvariabeln deklariert, und diese dann auf eine Instanz von TON "Verknüpft". Bis dahin gehts, aber wie mache...
  13. C

    IEC Timer

    Hallo zusammen, Ich schlage mich seid einigen Tagen mit IEC Timern rum. Irgend wie bin ich in einer Sackgasse :( Im Forum finde ich gute Ansätze, aber sehe keine Lösung für mein Problem. (Ok ich bin noch nicht lange als SCL Programmer tätig). Ich möchte Alarme zeitverzögert anzeigen lassen. Da...
  14. C

    Wago 750-841 mit Visu Problem

    die Grafik sowie das Programm ist eine Wago Vorlage alles in der Shedule_02.lib enthalten. Beim Aufruf der Seite wird Java gestartet (neuste version ist installiert)
  15. C

    Wago 750-841 mit Visu Problem

    Hallo, Habe alles in der Art schon Probiert. Sogar die neuste Lib von der Wagoseite heruntergeladen. alles ohne Erfolg :-( Komisch ist irgendwie, im Codesys selber gehts, nach der Onlineschaltung verschwinden dort die "Hiroglyphen" und die korrekte Zeit erscheint. Nur eben via Web nicht.