  1. C

    Kommunikation von S7 400 zu S7 315 über DP/DP Koppler

    Thx Woohuu besten Dank Kiste Bier für dich und einen tollen Nachmittag. Wir hatten bei der 315er das Prozessabbild nur bis 128 eingestellt. Jetzt tut alles wie es sollte :D Besten Dank lg
  2. C

    Kommunikation von S7 400 zu S7 315 über DP/DP Koppler

    Ich nehme an der Profibus ist völlig in Ordnung. Es werden alle Baugruppen erkannt und auch kein Fehler angezeigt. Die 2 Hardwarekonfigurationen habe ich ganz normal getätigt und auf die beiden CPUs geladen. Kann hier ein möglicher Fehler vorliegen?
  3. C

    Kommunikation von S7 400 zu S7 315 über DP/DP Koppler

    Guten Morgen Wir haben ein Kommunikationsproblem mit der S7 414-2 und der S7 315 2DP . Der DP/DP Koppler sollte richtig konfiguriert sein (Beginn bei E128, Ende bei E255) Das Selbe auch bei den Aussgängen. (Natürlich gedreht auf anderer Seite). Ist ein Universalmodul beim DP/DP Koppler...
  4. C

    Trendaufzeichnung WinCC

    Hallo Zusammen Bei meiner Visualisierung mit dem WinCC habe ich ein kleines Problem. Ich möchte eine Trendaufzeichnung machen von 4 verschiedenen Messwerten. Das Problem liegt darin, dass die Trendaufzeichnungen nach kurzer dauer stoppen und nicht weiter gehen. Alle 4 Aufzeichnungen starten...
  5. C

    Probleme mit DP/DP Koppler

    Danke für die Tipps. Montag wird dies alles ausprobiert. :D Schönes Wochenende
  6. C

    Probleme mit DP/DP Koppler

    Guten Tag Bei unserem Testaufbau, kommt auf der S7- 300 CPU 315 2DP jedes mal der Sammelfehler, wenn wir unseren DP Koppler anschliessen. Wir haben momentan nur auf einer Seite des DP/DP kopllers eine SPS angeschlossen. Könnte dies der Fehler sein? Oder sind andere Ursachen möglich für unseren...