Aktueller Inhalt von cppp

  1. C

    TIA [SIOS] Remanentes Speichern sicherheitsgerichteter Werte

    Die Werte für startCounter werden jetzt auf der SD-Karte gespeichert statt in einem Ladespeicher-DB. Hat vermutlich den Vorteil, dass der Wert beim Laden nicht überschrieben wird.
  2. C

    WinCC Unified Von einem Panel auf ein anderes zugreifen

    Man muss schon eine Runtime-Lizenz besitzen, so wie bspw. für OPC auch. So theoretisch zumindest.
  3. C

    TIA S7-1500 Program_Alarm mittels Get_Alarm auslesen, Begleitwerte kommen nicht mit

    Bin ich auch schon drüber gestolpert. Die Werte werden seit 15.1(?) nicht mehr als Platzhalter definiert, sondern per Rechtsklick in die Alarmmeldungen eingefügt. Dann kommen sie auch korrekt im Get_Alarm mit.
Zurück