Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also ich emuliere mit PLCSIM die 1511-PN und das Programm habe ich auch nicht migriert, sondern komplett in V17 auf dieser CPU aufgebaut.
Die Merker werden aktuell nur an meinen Rollenbahn FBs, sowie den Transportmerkern der Rollenbahnen verwendet. Es sind (bis jetzt) nur Bool-Variablen, welche...
Doch würde gehen, aber bei 90 Merkern mit Verwendungen über mehrere FBs sowie im HMI wäre das sehr aufwändig.
Eine Funktion mit der ich bspw. M10.0 mit meiner entsprechenden DB-Variable im gesamten Projekt einfach ersetzen könnte wäre ideal. So müsste ich es „nur“ 90 mal machen
Danke für die Antwort. Soweit war ich auch schon.
Allerdings kann ich das nur dann im entsprechenden FB ändern und nicht über das gesamte Projekt. Es sind über 90 Merker mit unzähligen Verwendungsstellen…
Hallo zusammen.
Ich habe in meinem Factory I/O Projekt sämtliche Statussignale (wie z.B. Belegtmeldungen, Störmeldungen und Laufmeldungen der Rollenbahnen) über Merker gespeichert.
Da ich das Projekt jetzt sauberer aufbauen möchte, will ich diese Signale nicht mehr in Merkern, sondern...
Also ich habe das Problem gelöst...
Ich habe über die Taskbar auf dem PG mit Rechtsklick "WinCC felexible zurücksetzen" betätigt.
Im Anschluss wurde man dann, wenn man im SIMATIC Manager das WinCC Projekt öffnen will mit der Meldung überrascht, dass sich das Projekt in einer Vorgängerversion...
Die Auflösung beträgt 1920 x 1080 und die Skalierung 100%.
Ebenso ist die Option "Skalierung für Apps korrigieren" aktiv.
Das seltsame ist nur, dass wir auf 1 von 5 PGs die richtige Darstellung des Projekts haben und dieser ebenfalls die selben Settings hat wie die anderen auch...
Die Verbindungen habe ich über S7Ethernet hergestellt.
Mit Runtime meine ich den Bediengerätetyp. Diese befindet sich unter "Gerätetyp ändern" -> "PC" -> "WinCC flexible Runtime".
Das ich die Runtime nicht übertragen kann, ist mir dann auch aufgefallen :)
Nur ändert sich auch das Layout mit der...
Hallo zusammen,
ich habe soeben ein vorgefertigtes Projekt von meinem Betrieb auf mein HMI transferiert. Zuvor habe ich den Bediengerätetyp in WinCC von "WinCC flexible Runtime" auf mein MultiPanel (MP 277 10" Touch) geändert. Nun ist auf dem PG und auch auf dem HMI die Schrift nicht mehr gut...