falsch kommende Würfel .....
Die Abfolge muss eingehalten werden..sprich 2 Kunstoff und 2 Metall
Also nach dem ersten Kunststoffwürfel , wenn dann ein Metallwürfel kommt muss dieser ausgeworfen werden
Die Würfel kommen über die Zuführung ist diese erreicht, schaltet das Band ein und fährt bis zur Metalwürfelerkennung.
Ist ein Metalwürfel erkannt worden so fährt dieser weiter zur Metalablage .
ein Kunststoffwürfel wird durch die Metalwürfelerkennung logischer weise nicht erkannt und wird von...
Hallo,bin neu in der Welt der SPS und Ihr lacht bestimmt über mein Problem aber vielleicht könnt Ihr mir ja helfen
hab folgendes Problem:
Ich habe eine Bandanlage und es soll ein Kunststoffwürfel und ein Metalwürfel abwechselnd zur ablage gebracht werden.
Die programmierung ist in FUP.
Hat...
Also S7-300 CPU-313C (6ES7-313-5BF03-0AB0)
Programm ist vorhanden im FUP mit 1 Taster für Handbetrieb und 1 Taster für Automatikbetrieb, nach einer bestimmten Anzahl erfolgt ein reset.
Nun soll ich über den Taster Handbetrieb die Anlage Stop mit Nachlauf einpflegen, so das das Band leer laufen...
Hallo zusammen...
bin neu in der Welt der SPS und habe eine Frage:
Ich soll in einem vorhandenen Programm 1 Taster/Handbetrieb und 1 Taster/Automatikbetrieb
die Start und Stop funktion über den Taster/Handbetrieb realisieren.
Hat irgendwer eine idee wie ich das realisieren könnte?
Ich bedanke...
Hallo,
Hab da mal ne Frage.....
Wird bei folgenden Programm der Ladebefehl ausgeführt,wenn ein Signal am E1.0 anliegt?
UN E0.1
SPA M001
L MW20
M001: NOP 0
....danke schon mal im vorraus!!!
MfG
Hallo Zusammen,
Die Gleitpunktzahl 2.2e+0 wurde mit der Rundungsoperation RND+ in eine 32 Bit Ganzzahl gewandelt.
Wie lautet diese?
Wie sind die Schritte bzw. wie geht man da vor?
Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
MFG
Hallo zusammen,
wer kann mir erklären wie ich die Zahl 0,02 und 1200 im Format REAL angeben kann und wieviele bytes die konstante belegt?
würde mich echt sehr freuen wenn ich ne brauchbare Antwort bekomme.