Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Besten Dank @DeltaMikeAir für deine Inputs.
Dies hat leider keinen Erfolg gebracht.
Nun habe ich folgendes:
1. Offline Firmwareversion gändert (V3.4->V3.3)
2. HW geladen
3. Unter "Online und Diagnose" die FW von V3.2 auf V3.3 aktualisiert
-> Soweit läuft alles i.O
Ich denke die...
Sehr geschätzes Forum
Ich habe eine CPU (CPU 1215FC DC/DC/DC, 6ES7 215-1AF40-0XB0) und eine CP (CP1243-1, 6GK7 243-1BX30-0XE0) und möchte bei meiner CP1243-1 die Firmwareversion updaten. Online hat die CP die FW Version V3.2 und offline V3.4.
Hab bislang noch keine CP1243-1 konfiguriert. Dies...
Drucktransmitter von Mensor (z.B CPT6100) ist sehr empfehlenswert und zuverlässig. Gibt sehr hohe Auflösungen bis auf 10Pa herunter. Bezüglich Medium kann ich keine Aussage treffen... Müsste man abklären.
Ja, dies wäre das Ziel. Hab keine Erfahrung mit einem Sinamics V90. Wenn dieser Regler sich nach einem Not-Aus selber resetet, wird's dies funktionieren.
Ich kann dir nur sagen wie's bei anderen Antrieben funktioniert nach einem Not-Aus;
- Trip Reset -> Motor macht dort weiter, wo er aufgehört...
Kannst du an deiner Kunststoff-Kiste einen metallischen Gegenstand montieren? Dann könntest du mit einem induktiven Sensor arbeiten, die gibt's auch 2-kanalig z.B den IFM GF711S.
Würde ich wie @TP-Inc bereits sagt, ein Sicherheitsrelaisrelais verwenden. Die Failsafe CPU's sind aktuell sehr selten zu bekommen (Lieferfristen), es sei denn du hast eine auf Lager o.ä.
Also nur weil ich eine Variabel von vielen hinzufüge muss ich ja nicht gleich einen komplett neuen DB erstellen..?!
Oder meint du einfach, damit du die Werte behalten kannst und den "alten" DB wieder löschen?
Danke für die Rückmeldung.
Ja, ist so, solange niemand das Programm ladet passiert Nichts.
Ich fände es angenehm, wenn ich in einem DB z.B eine neue Variabel hinzufüge und somit den DB neu laden muss, nicht zuvor noch die Startwerte aktualisieren muss.
Einerseits könnte ich somit die...
Ja, ohne dass ein Mensch was tut. Beispielsweise täglich 1 Mal.
Oder beispielsweise mittels einem Button auf einem HMI.
Stand heute mache ich mit meinem PG manuell eine Momentaufnahme des DB's und danach lade ich die Momentaufnahme in die Startwerte. Ich fänd's toll wenn ich dies nicht mehr...
Hallo zusammen.
Wir haben hauptsächlich 1515-2PN und noch ein paar wenige 315-2PN/DP im Einsatz...
Gibt's in TIA eine Möglichkeit, automatisch eine Momentaufnahme der Datenbausteine zu generieren und diese in die Startwerte zu kopieren? Oder einen Befehl/Baustein, mit welchem man dies bewusst...
Update:
Das Problem ist vorübergehend gelöst. Das Licht hat sich zum richtigen Zeitpunkt aus- und wieder eingeschalten.
Besten Dank für eure Inputs, cheers