Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Servus miteinander.
Ich hab zwar schon eine Vermutung bzw. Befürchtung wo der Fehler liegt. Möchte aber gerne noch eine zweite Meinung hören.
Folgendes Situation ist bei mir.
Ich habe eine CX9010, div. DI, DO und AI und eine K-Buserweiterung KL9020 auf KL9050.
Jetzt hab ich ständig einen K-Bus...
Also laut Beschreibung von Oscat sind sie auf einem CX9001 System testet worden.
Kann es irgendwie damit zusammen hängen das ich gestern folgenden Wert mal auf 4096 verstellt hatte?
"MaxNumOfPOUs=2048"
Ja, mit dieser InfoSys stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß. Entweder bin ich zu blöd oder es...
Hat leider nicht funktioniert.
Ich bekomme die Fehlermeldung immer noch.
Gibt es eigentlich bei OSCAT auch *.lb6 Bibliotheken? Oder muss ich mir die Test Datei runterladen und dann über TwinCAT abspeichern?
Hi Markus.
Hey, danke für die schnelle Antwort!
Ach, für die ARM Geräte brauche ich eine andere Bibliothek!! Verdammt, ich hab bis jetzt immer die *.lib verwendet.
Cool, ich werde das gleich mal testen!!
Danke dir!!
Gruß
Markus
Hallo.
Ich habe seit ein paar Tagen eine Beckhoff CX9010.
Zur Zeit habe ich zum ausprobieren nur ein paar einfache Bausteine eingebunden um die verschiedenen Bauteile etwas kennen zu lernen.
Also ich jetzt das Programm übersetzt habe (endlich ohne Fehler) wollte ich online gehen. Aber ich...