Aktueller Inhalt von DaBorstel

  1. D

    Crc-16

    Hallo! Es gab dieses Thema zwar schon ein paar mal, aber ich habe keinen Quelltext gefunden. Ich brauche einen CRC-16 check für eine S7! Hat vielleicht jemand einen Funktionsfähigen Code? Danke!
  2. D

    1. Frage KW Berechnung 2. Frage Vorauss. Ende berechnen

    Hallo. Zu Punkt 1: - Variante 1 Ich habe mal so etwas ähnliches gemacht. Du musst nur im OB1 den Ausgang für den Strahler abfragen. Wenn er 1 ist, musst du die Zykluszeit (letzter aufruf) laden und zu einem Merkerwort (beinhaltet die zuvor gemessenen Zeiten) hinzu addieren. Dadurch wird der...
  3. D

    Schriftgrößeneinstellung beim Druck mit CP340

    Hallo! Ich habe ein Problem, ich will einen Drucker über einen CP340 ansteuern. Hierbei würde ich gerne zur Formatierung unterschiedliche Schriftgrößen verwenden. Gibt es irgendwelche steurzeichen, die man verwenden soll? Es ist ein HP-Deskjet oder Laser-Jet. Vielen Dank für die Hilfe Gruß...
  4. D

    Verbindung Windows-Rechner --> SPS

    Ich habe mich bis jetzt auf die Aussage eines Kollegen bezogen. Dieser hat seine Aussage nach dieses vor ca. 1/2 Jahr ausprobiert und es kamen die Daten nicht in der gewünschten Form (komplett) an. Meines Wissens nach stimmt das, was du geschrieben hast, dass TCP/IP alles für einen erledigt...
  5. D

    Verbindung Windows-Rechner --> SPS

    Hallo! Ich habe eine Frage. Im Rahmen eines Projektes soll ich eine Kopplung von einer SPS (S7-416-2 CP 443-1) an einen PC vornehmen. Auf dem PC läuft bereits eine Software (VC++) die vorher mit einem anderem Rechner über TCP/IP kommuniziert. Da diese Art der Verbindung bestehen bleiben soll...
Zurück