    Wago PFC200 / Danfoss FC102 Modbus-TCP Probleme

    Hallo an alle Beteiligten, für Modbus TCP und das Steuerwort bzw. Sollwert werden folgende Registeradressen benötigt. Steuerwort Modbus TCP ist die 2810 Sollwert Modbus TCP ist die 2811 Die zu lesenden Werte / Antworten Zustandswort 2910 Hauptistwert 2911 Je nach Steuerung kann es sein das...