    S7 200 PPI verreckt

    Meins ist auch ein galvanisch getrenntes RS232. Deswegen versteh ich es nicht. Ja, das Kabel geht noch.
  2. D

    S7 200 PPI verreckt

    Die Sensorspannungsversorgung wurde über Potentialfrei Kontakte auf die Eingänge geschaltet. Mehr nicht keine Verbraucher, kein garnichts. Nur die EIngänge.
  3. D

    S7 200 PPI verreckt

    Richtig, steht im Gerätehandbuch. Also bau ich jetzt bei allen Anlagen mit AC CPU eine Minus Erdung nach.
  4. D

    S7 200 PPI verreckt

    Der Minus ist nicht mit der Erde verbunden. Die 24Volt schwebt in der Luft.
  5. D

    S7 200 PPI verreckt

    Richtig, eine Etage drunter sitzt der Netz-Elko. Es kommt aber drauf an welche SPS du hast. Da ist das Platinenlayout anders. Gib mir deine Adresse dann schick ich dir eine. Die SPS funktioniert immer noch, nur keine Kommunikation mehr. Das Kabel geht noch. Wie erkenn ich welches Kabel ich...
  6. D

    S7 200 PPI verreckt

    Hier mal ein Foto. Die eine SPS hat garkeine Kommunikation aufgebaut, die andere für 20min. An allen anderen SPSen klappt alles ohne Probleme. Nur bei den zwei AC CPU's hatte ich bis jetzt so was.
  7. D

    S7 200 PPI verreckt

    Beide male direkt neben der Sub-D Buchse. Also auf der EA Platine.
  8. D

    S7 200 PPI verreckt

    Hallo, ich hatte in letzter Zeit auf zwei Baustellen keine Verbindung mehr zu S7-224 AC/DC/RLY CPU's. Nach öffnen der CPU's sah man bei beiden Brandspuren oder ein explodiertes IC. Woran kann das liegen? Nein, der Kontakt wurde nur über das Siemens PPI Kabel hergestellt.