Aktueller Inhalt von Daniel_H

  1. D

    PFC200 Mailversand

    😫
  2. D

    PFC200 Mailversand

    Probier mal den Pfad incl. den Dateinamen anzugeben. '/media/6A84-F516/CSV_files/Testanlage_dp_2022_04_01.csv'
  3. D

    PFC200 Mailversand

    Was auch interessant ist, laut der Dokumentation sollte es so stimmen, dass "nur" der Dateipfad angegeben wird allerdings wird bei der "Advanced" Version des Basuteins (FbSmtpSend) ein Beispiel wieder anders dargestellt. In den Pointer "typAttachment" wird auch nur der Pfad in "sPath" in im...
  4. D

    PFC200 Mailversand

    Interessant, bei dir gibt es so wie es aussieht die Verknüpfung nicht
  5. D

    PFC200 Mailversand

    Kannst du mal eine SSH Verbindung auf den Controller machen und dann nachschaun, ob es die Verknüpfung so gibt
  6. D

    PFC200 Mailversand

    Sollte normal so klappen. Bekommst du so immer noch einen Error?
  7. D

    PFC200 Mailversand

    Servus tapser, versuch es mal als Pfad "/media/sd/CSV_File" Gruß Daniel
  8. D

    eCockpit Datalogger Visualisierung - Error C0046 Bezeichner "INDEX" nicht definiert

    Wurde das Problem gelöst? Habe bei mir die selbe Meldung. PS: Die Vorlage "Channels" ist im "Datalogger_Compact" mit enthalten. Gruß Daniel
  9. D

    Ebus Wolf Heizung

    Servus Nilzon, danke für die schnelle Antwort! Hab schon befürchtet, dass das nicht „so einfach“ wird. Die Heizung ist noch nicht in Betrieb bzw. das ISM8i auch noch nicht bestellt. Schreibe dann hier wie es dann realisiert wird. (kann aber noch ein wenig dauern) Gruß Daniel
  10. D

    Ebus Wolf Heizung

    Servus Nilzon, es würde sich um eine Wago 750-890 mit Codesys 2.3 handeln, mit der ich eine Verbindung aufbauen möchte. Einen eBus Adapter hätte ich auch schon gefunden (Wolf ISM8i - eBus / Ethernet-Schnittstelle)...
  11. D

    Ebus Wolf Heizung

    Hallo zusammen, würde mich auch interessieren. hat da schon jemand erfahrung gemacht? evtl mit konverter? Gruß Daniel
  12. D

    UTC Zeit PFC 200 Codesys 2.3

    OK, Danke! ich sehe ihn mir bei gelegenheit an.
  13. D

    UTC Zeit PFC 200 Codesys 2.3

    Hallo goifalracer, danke für die Antwort! ich hätte allerdings gerne beide Zeiten zur Verfügung. ;) z.B. im e!Cockpit kann dies mit den Funktionen FuGetDateAndTime() und FuGetLocalDateAndTime() realisiert aus der WagoAppTime Bibliothek Gruß Daniel
  14. D

    UTC Zeit PFC 200 Codesys 2.3

    Kurzer Nachtrag. Beim FB "configToolFB" wie schon ganz oben schon beschrieben, kann auch die UTC Zeit als String ausgegeben werden. Allerdings nur bei einer Positiven Flanke am Eingang "bEnable" für diesen Moment. Dies bedeutet, dass die Zeit auch nicht fortlaufend dargestellt wird. Ich kann...
  15. D

    UTC Zeit PFC 200 Codesys 2.3

    Hallo Zusammen, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die UTC Zeit auszulesen? Zumindest bei Firmware >=14 wird ja die UTC Zeit separat angezeigt (siehe Screenshot) Bei Codesys 2.3 habe ich meines Wissens nur die SysLibTime.lib und SysLibRtc.lib zur Verfügung. Diese bieten aber...
Zurück