Aktueller Inhalt von DATA

  1. DATA

    mehrere TCP-Verbindungen

    Hallo Jelly, du bist schon auf den richtigen Weg. Meines erachtens nach reicht eine projektierte Verbindung zur ZNT im NetPro aus. Den Sendebaustein kannst du dann mehrmals nacheinander aufrufen und jedes mal einen anderen DB senden. Idealerweise mit einem Handshake von der Gegenstation. MfG DATA
  2. DATA

    Anfängerproblem? ProFiBus

    Hallo, Wenn du die HW richtig konfiguriert hast. (davon gehe ich aus), dann schau mal nach, ob die Adressen bei deinen Teilnehmern richtig eingestellt ist. Nach dem Einstellen, erst die Teilnehmer noch einmal ein- und ausschalten. Die meisten übernehmen, dann erst ihre Adresse. MfG DATA
Zurück