Aktueller Inhalt von David_U

  1. D

    WinCC Bedienung per SmartServer / SmartClient-Anzeige träge

    Hallo zusammen, Ich hab bei einer Anlage mit einer WinCC Runtime Advanced ein kleines Problem. Und zwar zeigen wir per SmartServer die Visualisierung einer Fremd-Maschine auf unserer Runtime an, laut dem Kunden ist aber die Bedienung der angezeigten Visu der Fremdmaschine sehr träge und nicht...
  2. D

    LOGO LOGO 8.4 Erweiterungsbaugruppen hinzufügen

    Bin nicht so dick im Thema Logo aber mir ist aufgefallen dass deine Logo eine 12/24V Variante ist und deine Erweiterungsbaugruppe ein 230V Modul ist, grad nicht sicher ob das schon hinhaut...
  3. D

    TIA Abbruch bei Hochrüsten aus V15.1

    Ich habs geschafft..... 😁 Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Hab die Log-Datei aus dem Ordner im Projekt mit dem Editor geöffnet und siehe da, die ist ja garnicht leer.... Problem welches nun aus der Log-Datei hervorging war dann eine Beobachtungstabelle. Wollte mir diese dann im V15.1...
  4. D

    TIA Abbruch bei Hochrüsten aus V15.1

    Hallo Leute, hab hier ein Problemchen beim Hochrüsten eines Projekts von TiaV15.1 auf Tia V19. Das Hochrüsten bricht immer bei 93% ab, Fehler "Das Öffnen des Projekts ist fehlgeschlagen", öffne ich die Protokolldatei, wird mir ein leeres Bild gezeigt...(Screenshot) In dem Projekt sind 2...
  5. D

    TIA TIA V19 update installieren

    Versuch mal die Suche erneut auszuführen (Button "Search for Updates"), dieser sollte dann ausgegraut werden und die anderen beiden nicht mehr (sofern Updates zu installieren sind)
  6. D

    TIA Safety-Lizenz CU320 auf andere CU320 übertragen

    Also die "Safety-Integrated-Extended-Functions" braucht man auf jedenfall für jeden Antrieb einzeln, und nicht nur 1-mal pro Control-Unit Wie hier schön zu sehen: CU-320 mit 6 Servo-Achsen inkl extended Safety auf jeder Achse: Also sind auch 6Stk "Safety-Integrated-Extended-Functions" Lizenzen...
  7. D

    TIA Motordaten vom Frequenzumrichter auslesen

    ID262 sollte dann deine Motortemperatur sein, und ID266 das Drehmoment
  8. D

    TIA Kraft und Positionsreglung Hydraulikzylinder

    Hallo f.henrichs, Wir haben das System wie folgt in Betrieb: S7-1500 T-CPU -> Technologieobjekt "TO_PositioningAxis" -> Bausteinbibliothek „LSimaHydTO“ -> Analoge Ausgangsbaugruppe -10V...0...+10V -> PropVentil Hydraulik Zylinder Und die die Wegerfassung über einen Linear-SSI Geber an einer...
  9. D

    Movidrive B - Restwegpositionierung Startbefehl über Digital-Eingang

    Hallo, Habe folgende 2 Umrichter mit Servomotoren: MDX61B0005-5A3-0T und MDX61B0008-5A3-0T beide mit DER11B und DFE32B Steuerung Siemens S7 1510F programmiert über TIA V19 Bin das erste mal mit SEW Umrichtern am Werk und hab gerade die "Restweg Positionierung über Bus" ganz erfolgreich zum...