Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Riesen großen Dank für den Erfolg bringenden Tipp 😃
Ich habe das ganze heute nochmal mit den Massebrücken getestet und es funktioniert fehlerfrei.
Danke!!!
Beste Grüße, Nico
Rc-Glieder sind and den Schützen verbaut. Ja, die Messleitungen liegen in der Nähe der Schützansteuerung. Allerdings habe ich die Leitungen auch schon probehalber getrennt voneinander verlegt, was leider keine Abhilfe gebracht hat.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Die Leitungen sind parallel in einem Kanal verlegt. Die Sensorleitungen sind etwa 20m lang.
Die Thermoelemente sind als 2-Draht jeweils immer auf den Klemmen M*+ und M*- angeschlossen.
CPU V2.9
Analogbaugruppe V2.0
Beste Grüße
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich habe folgendes Problem mit einer von mir gebauten bzw. umgebauten Anlage.
Es handelt sich im einen Ofen mit 3 Heizzonen. Dazu sind 4 Thermoelemente vom Typ-K verbaut. Jeweils eines für jede Heizzone und eines welches die Temperatur im Glühgut misst. Alle 4...
Dann werf ich mich auch mal mit ins Rennen.
Die von Oldie beschrieben Hardware soll bei uns im Betrieb eingesetzt werden.
Nach wochenlanger Auseinandersetzung mit dem Thema, bin ich mittlerweile so weit vorgedrungen, dass ich das Beispiel-Programm von Siemens so umgebastelt habe, sodass es...