Aktueller Inhalt von Debug

  1. D

    S210 Reglerabweichung ab einer bestimmten Drehzahl

    Bei mir war es eine Drehzahlachse. Der Istwert lag über 3.000 U/min. mal 20% höher oder 20% tiefer. Meist auf dem aktuellen Wert. Seltsamerweise trat das Problem auch bei Multiturn Gebern auf. Problem: Die Istdrehzahl wird aus der Lageänderung berechnet. Lösung: Istwert aus Telegramm, schnellere...
  2. D

    WinCC PC-basierende HMI an S7-1200/1500 OHNE Projektierungslizenz

    Das Problem habe ich schon öfters. Die kleinste RT Lizenz wurde bisher immer geschluckt. in naher Zukunft will ich das HMI über den internen Webserver testen. Ist das für dich eine Alternative?
  3. D

    KTP400 Basic PN: Kurvenanzeige aus Archiv?

    Diese Funktion gibt es leider nur in den Comfort Panel. :-(