Aktueller Inhalt von Debug4711

  1. D

    B&R Automation Studio Achs Konfiguration ändern

    Das BIOS zeigt für die Pufferbatterie den Status "GOOD" D. h. es könnte tatsächlich ein Powerlink Problem bestehen. Die Achsen lassen sich über die Oberfläche der Steuerung kalibrieren. Damit haben sie wieder gültige Parameter bekommen und sämtliche Fehlermeldungen waren beseitigt. Vielen Dank...
  2. D

    B&R Automation Studio Achs Konfiguration ändern

    Hallo Markus, vielen Dank. Dann werde ich zuerst einmal die Spannung der Pufferbatterie prüfen. Kannst Du uns bitte noch einen Tipp geben, wie man den Verlust des Variablenspeichers wieder beheben kann. Viele Grüße Uwe
  3. D

    B&R Automation Studio Achs Konfiguration ändern

    Hallo miteinander, wir haben eine 5Achs- Maschine, die über eine B&R- Steuerung mit einem APC910 ausgestattet ist und mit einem Projekt aus dem Automation Studio 4.4 arbeitet. An dieser Steuerung treten plötzlich Fehlermeldungen bezüglich der Achsen auf: In einem Online- Vergleich zwischen...
Zurück
Oben