Aktueller Inhalt von defa

  1. D

    Ethercat und Linux

    Ich beschäftige mich recht intensiv mit diesem Master, allerdins in erster Linie auf Entwicklungsebene. Die EtherCAT Features beherrscht er sehr gut, und kann sehr gut als "Treiber" für eine dahinterliegende Applikation dienen. Das gesamte System ist allerdings in Forum von Linux Kernel Modulen...
  2. D

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Des Rätsels endgültige Lösung. Moin! Ich habe jetzt endgültig eine Quelle gefunden aus der die genaue Syntax hervorgeht. Prof. Felser hat es in seiner sehr empfehlenswerten Online-Doku natürlich erläutert - ich habe das bisher nur übersehen...
  3. D

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    GSD Specs Hallo Flummy33, ein paar GSD-Specs lassen sich auch Googlen - ich denke zwar nicht das dass so immens im Interesse des Profibus Konsortiums ist - aber Google benutzen ist ja nicht verboten. http://www.google.de/search?hl=de&q=GSD+Specification+site%3AruWenn Du unter obigen Link bei...
  4. D

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Leider hat meine Doku scheinbar doch noch Lücken. So finde ich in "Real-Life"-GSD Dateien auch folgende Hex Werte: 0x4X; 0x8X und 0xCX Diese Werte sind jedoch in meine Quelle nicht dokumentiert - weiss jemand was sie bedeuten? bye defa
  5. D

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Des Rätsels Lösung Ich habe in den tiefen der Uni-Bibo Dokumetation zum Thema entdeckt: HEX Parameter-Art Datenformat Parameterlänge 0x1X Digitaler Eingang, Konsitenz: Byteweise; X+1 Bytes 0x2X Digitaler Ausgang, Konsitenz: Byteweise; X+1 Bytes 0x3X Digitaler I/O...
  6. D

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Das gleiche möchte ich auch. Ich habe mir deshalb folgende Beispiele aus den Specs von den GSD Dateien gesucht: ;Output module byte-organized Module = "1 Byte DO " 0x20 EndModule ;Input/output module byte-organized Module = "1 Byte DI/DO " 0x30 EndModule Module = "2 Byte DI/DO " 0x31...
  7. D

    Export der Adressierung aus Step7 v5.4 für Profibus DB

    Halli Hallo! (edit - natuerlich meinte ich Profibus DP nicht DB ....) Ich versuche derzeit einen einfachen Busmonitor für Profibus-DP zu basteln. Soweit klappt alles ganz gut und ich bekomme die Daten des Profibus auch prima aufgezeichnet. Ich wollte jetzt aus meinem Step7 Projekt...
Zurück