Aktueller Inhalt von Denis

  1. D

    Welche Panel-Version ???

    Liste mit Versionen In der Liste von Siemens ist genau aufgelistet, welche WinCC Flexible Versionen mit welchen Imageversionen kompatibel sind. Mann muss nur die richtige aussuchen und das Update durchführen. Ich poste mal die Liste, vielleicht gibt es aber inzwischen schon eine aktuellere.
  2. D

    WinCC V6.2 auf normalem Desktop-PC?

    Muss ich keine Simatic Net Lizenz kaufen, wenn ich statt CP1613 eine normale Netzwerkkarte benutze?
  3. D

    WinCC V6.2 auf normalem Desktop-PC?

    Hallo. Ich möchte ein STEP7-Projekt mit WinCC V6.2 visualisieren. Aus Kostengründen möchte ich statt Siemens Rack-PC einen handelsüblichen Desktop-PC einsetzen. Aus dem Siemenskatalog habe ich diese Bestellnummer rausgesucht 6AV6381-1BC06-2AX0 Soweit so gut. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich...
  4. D

    WinCC Flexible, Fehler bei Generierung

    ja. Es muss irgendwie an der Struktur gelegen haben
  5. D

    WinCC Flexible, Fehler bei Generierung

    Problem gelöst Habe das Problem gelöst, nachdem ich Bild für Bild gelöscht und immer wieder neu generiert habe. Das betroffene Bild wurde neu erstellt und es funktioniert wieder. Ich bin zwar der Ursache nicht auf den Grund gekommen, dafür kann ich weiter arbeiten.
  6. D

    WinCC Flexible, Fehler bei Generierung

    Nein, weder Bild noch eine Variable.
  7. D

    WinCC Flexible, Fehler bei Generierung

    Es zeigt sich keine Reaktionn, wenn ich doppelklicke. Habe schon versucht temporäre Dateien zu löschen und Windows neu zu starten, ohne Erfolg
  8. D

    WinCC Flexible, Fehler bei Generierung

    Hallo, Ich kann mein WinCC Flexible Projekt nicht mehr generieren. Es tritt ein Interner Fehler auf "Error : Interner FEHLER (Detail: error get the Tag Table - Objekttyp: DYNAMIC_DUMMY_HATCH)". Kennt jemand das Problem? Wir arbeiten mit WinCC Flexible 2005 SP1 HF7
  9. D

    WinCC 6.2 mit Windows XP / SP3

    SP3 von Windows XP Professional ist von Siemens nicht freigegeben.
  10. D

    Frage zu WinCC Web Navigator 6.2

    Hallo. Habe WinCC Projekt erstellt und ein Paar Bilder mit Web Navigator publiziert. Der Zugriff vom Client funktioniert soweit. Ich kann allerdings keine Faceplates öffnen und die Standardleisten oben und unten werden auch nicht angezeigt (So ist Bildwechsel auch nicht möglich). Bedienerrechte...
  11. D

    Wie einen Auftrag abschließen? (Dokumentation, Protokolle, etc.)

    Wenn der Kunde das Programm verändert, merkst du es am Zeitstempel, wenn du es mit deiner Sicherung vergleichst. Das ist überhaupt nicht schwer.
  12. D

    OP73 Betriebssystem update abgebrochen???

    Ich habe nur USB-MPI/PPI-Adapter mit PLC VCom - Software. Mit dem komme ich leider auch nicht drauf. Vielleicht fehlen noch evtl. Einstellungen. Gibt es keine Tastenkombination um das auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
  13. D

    OP73 Betriebssystem update abgebrochen???

    Hallo. Habe folgendes Problem: Beim Downgrade des Betriebssystem von WinccFlexible 2007 auf 2005 SP1 HF7 trat ein Kommunikationsfehler und Transfer wurde unterbrochen. Jetzt lässt sich OP gar nicht mehr starten. Was kann man jetzt tun?
  14. D

    WinCC Flex 2005 SP1 Runtime beenden

    Hallo. Gibt es eine Möglichkeit Runtime über von der SPS zu beenden? D.h. wenn ein bestimmtes Bit gesetzt wird, wird auch Runtime beendet. (Es handelt sich um MP277B) Könnte man das mit einem Skript machen? Bis jetzt habe ich keinerlei Erfahrungen mit Skripten gemacht.
  15. D

    OP177B Touch deaktivieren?

    Wäre eigentlich eine Alternative. Doch etwas teuer. (Nur ein Bild projektiert)