Aktueller Inhalt von denni_90

  1. D

    Pressensteuerung

    Vielen Dank für die schnelle Antwort und die E-Mail Adresse. Gibt es diese Schulung auch in Österreich? Freundliche Grüße Denni
  2. D

    Pressensteuerung

    Hallo! Ich muss eine alte Exzenterpresse sicherheitstechnisch auf neuesten Stand der Technik bringen. Kann mir vl. jemand sagen, ob es ein Handbuch oder andere Unterlagen zum downloaden gibt, wo beschrieben wird wie eine sichere Pressensteuerung auszusehen hat!? Viele Dank Grüße Denni
  3. D

    TIA CPU 1511 FU G120C Hardwareprobleme

    Habe das Problem gestern gelöst. Leistungsteil von FU dürfte nicht OK sein! neuer FU --> alles OK! :D Thanks für eure Antworten Freundliche Grüße Denni
  4. D

    TIA CPU 1511 FU G120C Hardwareprobleme

    Teile wurden alle neu bestellt! CPU habe ich schon getauscht und DI Baugruppe habe ich schon getauscht. Hardwareconfig sollte auch OK sein. Werde noch versuchen den FU zu tauschen! Ich finde es nur komisch, dass die LED erlischt sobald ich die STO Funktion am FU deaktiviere.:confused:
  5. D

    TIA CPU 1511 FU G120C Hardwareprobleme

    Grün leuchtet, Rot aus, Gelb leuchtet.
  6. D

    TIA CPU 1511 FU G120C Hardwareprobleme

    Die SAFE LED am FU blinkt langsam. Auf der CPU leuchtet die gelbe LED permanent. Lt. Siemens Support sollte ich die Hardware tauschen. Die CPU hab ich schon getauscht, aber es ändert sich leider nix.
  7. D

    TIA CPU 1511 FU G120C Hardwareprobleme

    Hallo zusammen! Ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme der Sicherheitseingänge an einem Siemens FU. In meiner Anlage benutze ich eine CPU 1511 und einen G120C FU. Wenn ich die Sicherheitsfunktionen am FU aktiviere, leuchtet mir ständig dir gelbe LED auf der CPU. Fehlermeldung in der...
Zurück
Oben