Aktueller Inhalt von dennisbuescher

  1. D

    Modbus AG_LSEND -> AG_LRECV

    Hallo Harald, Erstmal bedanke ich mich, für deine schnelle Antwort :) Woher weißt Du, daß am Master "nichts" ankommt? In der Spezialdiagnose werden keine empfangenen Daten angezeigt zusätzlich befinden sich die erwarteten Werte nicht im RECV_DB Ist der Telegrammaufbau korrekt? Laut der...
  2. D

    Modbus AG_LSEND -> AG_LRECV

    Guten Morgen, Ich muss einen MODBUS-Slave Baustein in SCL programmieren. Die Kommunikation muss über TCP/IP stattfinden.Ports sind richtig eingestellt. Ich habe allerdings ein Problem das ich bisher nicht lösen konnte -.-' Das kann mein Baustein: Telegramm empfangen Telegramm auswerten...