Aktueller Inhalt von Dennix

  1. D

    4 mal Kurzschluß eines Kanals bei einem 4 F-DO DC24V/2A

    Ja, die Fehlermeldung bleibt bestehen. Nach reichlichem herum telefonieren mit dem Hersteller wurde mir mitgeteilt, dass wahrscheinlich das Modul defekt ist. Ich werde die Module zur Abteilung Sonderuntersuchung einschicken. Diese soll den Vorfall aufklären.
  2. D

    4 mal Kurzschluß eines Kanals bei einem 4 F-DO DC24V/2A

    Danke für den Hinweis. EMV ist bei uns wirklich ein Problem. Ich habe zwei Kollegen hinzu gezogen, die weitaus tiefer in der Thematik stecken. Auch wenn mir die Zusammenhänge noch nicht ganz klar sind, werden wir deinem Hinweis nach gehen.
  3. D

    4 mal Kurzschluß eines Kanals bei einem 4 F-DO DC24V/2A

    Ja, ich habe die defekten Module an einem Teststand gegen geprüft. Auch ein Kollege wollte mir nicht glauben und hat sie ausprobiert. Jedes mal das gleiche Ergebnis. Ich habe noch etwas über induktive Lasten gelesen. Diese soll man wohl mit ausreichend Abstand zum Modul installieren. Da, laut...
  4. D

    4 mal Kurzschluß eines Kanals bei einem 4 F-DO DC24V/2A

    Hallo TimoB, danke für dein Interesse. Die unbenutzten Kanäle werden im späteren Prozessbetrieb deaktiviert. In der Aufbauphase wollten wir ein wenig lernen und testen, wie stabil das System ist bzw. welche Probleme auftauchen. Ich befürchte nur, dass die Module auch mit beschalteten bzw...
  5. D

    4 mal Kurzschluß eines Kanals bei einem 4 F-DO DC24V/2A

    Hallo, wir bauen gerade ein Interlocksystem auf. Dieses besteht aus einer Basisstation (CPU+Peripherie) und siebzehn identischen Profibusstationen (Interfacemodule IM151-1(6ES7 151-1BA02-0AB0), Powermodul (6ES7 138-4CA01-0AA0), 4DI, 4DO, 4/8F-DI und die besagten 4F-DO(6ES7 138-4FB03-0AB0))...