Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Marcel,
den Konstrukt ARRAY_OF_UDT gibt es nicht. Habe das so porbiert.
FUNCTION SichtLesen : VOID
VAR_TEMP
UDT_ARRAY : ARRAY[0..2] OF UDT55;
END_VAR
UDT_ARRAY := ARRAY_OF_UDT[100] AT DB55
END_FUNCTION
Was meinst du mit dem Container. Könntest Du mir ein Codebeispiel schreiben...
Hallo Thomas,
Danke für die schnelle Antwort. Das kann ich nicht. Ich arbeite an einem Projekt in dem die meisten Sachen vorgegeben sind. somit kann ich an der Struktur des DB55 und der des UDT55 nichts ändern.
MfG
Hallo Leute,
Bin Neu in der SPS-Welt.
Ist es möglich eine Sicht mit dem AT-Befehl auf einen Datenbaustein zu erstellen.
Situation:
UDT55:
Struct
A: Int;
B; Int;
MYARRAY[0..9] of byte;
endStruct;
DB55
datensatz0: UDT55
datensatz1: UDT55
.
.
.
Ich habe einen Datenbaustein DB55 mit ca...