Aktueller Inhalt von DerDude

  1. D

    SINAMICS Umrichter über Profibus ansteuern

    Vielen Dank für die Infos. Ich hab in der Betriebsanleitung auch etwas gefunden. Leider stand im funktionshabndbuch vom S120 eine andere Bitbelegung. Hab deshalb mal einen Service Request an siemens angestoßen. Hier die Antwort der "Experten": 1. Die genaue Beschreibung vom STW1 steht im...
  2. D

    SINAMICS Umrichter über Profibus ansteuern

    Hallo, ich hab bezügl. dem Thema S120 über Profibus ansteuern eine Frage: Ich möchte einige Antriebe über das Standard Telegramm 1, Pzd 2/2, drehzahlgeregelt steuern. Nur leider finde ich in keinem pdf die richtigen Steuer- bzw. Rückmeldebits? Eigentlich sollten die doch im...
  3. D

    Schrittmotor steuern über die Karte 138-4DC00

    Hallo, ich möchte einen Schrittmotor über die ET200S Karte 6ES7 138-4DC00-0AB0 steuern. Hoffe auch der Beitrag passt hier her. Gleich vorneweg...meine S7 Kenntnisse stecken noch in den Kinderschuhen deshalb möge man mir die ein oder andere einfache Frage bitte verzeihen :-) Ich hab mir...
  4. D

    WinCC Bildbaustein

    So, hab mit dem Siemens Service gesprochen. Liegt bei mir daran, dass ich noch kein sp1 für 2005 draufhab. dann soll das funzen. :D also schaun mer mal...
  5. D

    WinCC Bildbaustein

    Morgen, schonmal danke für die Antworten!!! @Pharm, dadurch kann ich zwar später manuell die Farbe des Kreises ändern aber dieser Funktion keine z.B. boolsche Variable zuweisen. Damit der Farbwechsel erfolg wenn beispielsweise vom Heizen- in den Kühlbetrieb umgeschaltet wird. Wenn der Duke...
  6. D

    WinCC Bildbaustein

    Hallo, erstmal ein großes Lob ans Forum...ich bin DualiStudent und soll mich in WinCC einarbeiten wobei mir dieses Forum schon häufiger eine gute Hilfe war. :-D Zu meiner Frage hab ich allerdings nichts gefunden...hoffe auch mal die Frage ist nicht zu simpel!:confused: Und zwar möchte...