Hallo,
ich habe auf der Arbeit einen Rechner mit CP5611 unter Windows 7, 32 Bit. Das funktioniert also prinzipiell.
Allerdings kann ich mich gerade nicht daran erinnern, wie ich das damals ans Laufen bekommen hatte.
Gruß, dj
Ich habe das gerade probiert, bei mir funktioniert die Verbindung einwandfrei.
Die CP343-Emulation muss in der SoftSPS aktiviert sein. Außerdem musst du sicherstellen, dass der Port 102 nicht bereits von einem anderen Programm auf deinem Rechner belegt ist. Das kannst du beispielsweise mit dem...
Hallo,
ich habe so etwas schon gebaut. Allerdings nicht mit einer SPS.
Anbei ein Bild des Aufbaus.
Die Lage wird über einen PID-Regler mit einer Abtastzeit vom 1ms geregelt. Unterlagert ist eine PI-Stromregelung mit 50µs Abtastzeit.
Die Lage der Schwebekörpers wird durch einen Hall-Sensor im...
Hallo,
die beiden Ausgänge der KL2722 sind in der Klemme gegeneinander verriegelt. Ich habe sie auch zur Ansteuerung von Rolladenmotoren im Einsatz.
Gruß
dj999
Hier was von Roto zum direkten Einbau in den Fensterrahmen:
http://www.roto.de/de/publishingde.nsf/Content/elektrischeBauteile_ETec_1
Ähnliche Kontakte gibt es auch von anderen Beschlagsherstellern
Ich habe das gerade noch einmal ausprobiert mit Libnodave über ISO_TCP, funktioniert. Es könnte sein, dass du bei dir den Dienst "Simatic IEPG Help Service" in der Systemsteuerung deaktivieren musst. Dieser scheint auch den für ISO_TCP benötigten Port 102 zu benutzen. Wird die SPS später als...
Ich habe sowas schon mal mit der IBH SoftSPS Demoversion gemacht. Die geht zwar nach glaube einer halben Stunde in Stop, antwortet aber trotzdem weiter auf Telegramme.
Hallo,
es gibt auch noch das Optimierungsverfahren nach Quine-McCluskey. Informationen z.B. hier: http://logik.phl.univie.ac.at/~chris/gateway/qmo.html
Hallo,
nachdem du alle Bausteine in die SPS geladen hast, musst von deinem PG aus die Funktion "RAM nach ROM koiperen" ausführen, dann werden die Bausteine in der SPS in den Flash-Speicher geschrieben und bleiben auch nach Spannungsausfall erhalten.
Hallo,
da du von ADS sprichst, vermute ich mal, dass es sich bei dir um eine TwinCAT-Steuerung handelt.
Bei Beckhoff gibt es Beispiele, wie man von einem VB-Programm aus auf die Variablen der SPS zugreifen kann.
http://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcsample_vb/html/tcsample_vb_intro.htm
Hallo,
das Projekt ist im Anhang.
In der Steuerung selbst befindet sich außer einem OB1, der das MW10 hochzählt, damit man in der Visu was sieht, kein Programm.
Bei ISO on TCP wird Rack/Steckplatz der gewählten CPU über den TSAP angegeben.
Ich habe mir die Demo-Version von Visam heruntergeladen und eine kleine Visualisierung zusammengeklickt. Mit folgenden Einstellungen konnte ich problemlos eine Verbindung zur CX317 aufbauen.
Remote-Name: 192.168.0.166...
Hallo, du benötigst für die Visualisierung keinerlei Bausteine in der SPS, und auch keine spezielle Hardwarekonfiguration für die S7-CX317. Du musst in der Visu festlegen, welche Variablen (z.B. DBs und Merker) du lesen/schreiben möchtest, und das richtige Protokoll einstellen (S7 Ethernet ISO...
Hallo,
ich kenne mich zwar nicht mit der Visam Software aus, aber soweit ich auf deren Internetseite sehen kann, wird das Protokoll "S7 Ethernet ISO on TCP" unterstützt.
Über dieses Protokoll solltest du eine Verbindung zu der S7-CX317 aufbauen können.
Welche Einstellungen kannst du in der...