    Konvertierung DINT TO ARRAY[0..1]OF WORD

    Hallo zusammen, ich habe das Problem dass ich als Modbus Slave einem Master Messwerte bereitstellen muss. (Er erwartet den Wert als 32Bit signed little endian). Im Codesys Konfigurator kann ich allerdings nur variablen als Word übergeben. Somit muss ich den Messwert (DINT) in ein Array [0..1]...
  2. D

    Array [0..1]of DWORD zu einer variablen zusammenführen

    Die Lösung von Paro hat funktioniert. Ich habe ein Array of WORD mit 2 Arrayplätzen und habe daraus EIN DWORD generiert.
  3. D

    Array [0..1]of DWORD zu einer variablen zusammenführen

    Hat funktioniert. Besten Dank für die Hilfe 🤝
  4. D

    Array [0..1]of DWORD zu einer variablen zusammenführen

    Vielen Dank für diese überaus freundliche Antwort :-* Was steckt in dem "Array[0..1] of DWORD" drin? -> die Seriennummer des Geräts verteilt auf ein Array mit zwei Plätzen Wo kommt es her? -> Datenlogger SMA Datamanger M via Modbus TCP Das Ergebnis soll eine variable sein welche die...
  5. D

    Array [0..1]of DWORD zu einer variablen zusammenführen

    Danke für die schnelle Antwort. Irgendwas passt da leider noch nicht ganz, ich habe jetzt anstatt das adwTest mein tatsächliches Array verknüpft. Allerdings erhalte ich im LWORD einen sich ständig ändernden Wert für die Seriennummer.
  6. D

    Array [0..1]of DWORD zu einer variablen zusammenführen

    Ein Doppelwort soll das resultat aus den beiden zusammengestzten Arrayplätzen sein.