Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo zusammen,
ich habe das Problem dass ich als Modbus Slave einem Master Messwerte bereitstellen muss. (Er erwartet den Wert als 32Bit signed little endian).
Im Codesys Konfigurator kann ich allerdings nur variablen als Word übergeben.
Somit muss ich den Messwert (DINT) in ein Array [0..1]...
Vielen Dank für diese überaus freundliche Antwort :-*
Was steckt in dem "Array[0..1] of DWORD" drin? -> die Seriennummer des Geräts verteilt auf ein Array mit zwei Plätzen
Wo kommt es her? -> Datenlogger SMA Datamanger M via Modbus TCP
Das Ergebnis soll eine variable sein welche die...
Danke für die schnelle Antwort.
Irgendwas passt da leider noch nicht ganz, ich habe jetzt anstatt das adwTest mein tatsächliches Array verknüpft.
Allerdings erhalte ich im LWORD einen sich ständig ändernden Wert für die Seriennummer.
Hallo zusammen,
wie kann ich ein Array[0..1] of DWORD zu einer variablen zusammenführen ggf. müssen die Arrayplätze gedreht werden um einen sinnvollen Wert zu erhalten.