Aktueller Inhalt von DMA&JC

  1. D

    Step 7 Mit einem Knopf 3 Lampen nacheinander schalten

    Danke Harald! es passt L1 bei Zähler = 1 L2 bei Zähler = 2 L3 bei Zähler = 3 so funktionniert
  2. D

    Step 7 Mit einem Knopf 3 Lampen nacheinander schalten

    Hallo alle zusammen, ich möchte folgende Aufgae lösen: S1 ist user Eingang L1 , L2, L3 sind usere Ausgänge (3 Lampen) Am Anfang sind alle Lampen aus Für die erste Bestätigung von S1 wird L1 eingeschaltet Für die zweite Bestätigung von S1 wird L2 eingeschaltet Für die dritte Bestätigung von S1...
  3. D

    Step 7 SCL-Code: Timer werden nicht gstartet!!!

    Hallo Leute, ich habe folgende SCL-Code geschrieben. Es enthält keine Fehler aber beim Simulieren werden die Timer nicht gestartet. Ich habe mich damit erwartet, dass der Timer 1(T1) genau starten würde, wenn "Aufbe_laueft AND Aut_Aufbe" 1 oder TRUE liefert. Was mache ich falsch??? SCL-Code...
  4. D

    Step 7 SCL-Code: Falsche Ausgabe bei der Simulation!!!

    Hallo zusammen, ich habe das untere SCL-Code geschrieben. Beim Simulieren ergibt mir Pumpe1_Ein 1 TRUE, wenn ich z.B Fuellstand1 = 11.0 setze und Valve1_Auf = FALSE. Ich habe erwartet, dass Pumpe1_Ein = FALSE für Valve1_Auf = FALSE. Was mache ich Falch??? CODE: FUNCTION_BLOCK Wasserquelle...
  5. D

    Step 7 Variablensimulation

    Hallo alle zusammen, ich versuche gerade eine Variablensimulation durchzuführen. Die Variablentabelle habe ich erfolgreich erstellt, aber beim Simulieren kann ich keine Variablen steuern. Hat jemand eine Idee, was ich so falsch mache. Danke!!!
  6. D

    Step 7 Wie erzeugt man Variablen von Typ REAL im Symbol erzeugen?

    Danke! Ich habe in der SYMBOLTABELLE mit MD meine reale Variable eingetragen. ES Funktioniert!!!
  7. D

    Step 7 Wie erzeugt man Variablen von Typ REAL im Symbol erzeugen?

    Hallo zusammen, Wie erzeugt man Variablen von Typ REAL im Symbol?
  8. D

    Step 7 Wie erzeugt man Variablen von Typ REAL im Symbol erzeugen?

    Hallo zusammen, Wie erzeugt man Variablen von Typ REAL im Symbol erzeugen?
  9. D

    Sonstiges SCL-Code: Unbekannte Anweisung; Möglicherweise fehlt ein Strichpunkt

    Alles Klar danke! Es hat geklappt!!! Es war wirklich das Fehlen des Semikolons nach dem END_IF.
  10. D

    Sonstiges SCL-Code: Unbekannte Anweisung; Möglicherweise fehlt ein Strichpunkt

    ich habe nach deinem Kommentar korrigeirt, Ich bekomme trotzdem die gleiche Meldung. Die Variable habe ich alle im symbole angelegt.
  11. D

    Sonstiges SCL-Code: Unbekannte Anweisung; Möglicherweise fehlt ein Strichpunkt

    Hallo zusammen, ich versuche momentan in SCL zu programmieren. ich habe die untere Code geschrieben. Beim Compilen kommt folgende Meldung: "Unbekannte Anweisung; Möglicherweise fehlt ein Strichpunkt". Kann jemand mir erklären, wo mein Fehler liegt? cODE: FUNCTION_BLOCK Fullst_Voll1 VAR_INPUT...
Zurück