Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo alle zusammen,
ich möchte folgende Aufgae lösen:
S1 ist user Eingang
L1 , L2, L3 sind usere Ausgänge (3 Lampen)
Am Anfang sind alle Lampen aus
Für die erste Bestätigung von S1 wird L1 eingeschaltet
Für die zweite Bestätigung von S1 wird L2 eingeschaltet
Für die dritte Bestätigung von S1...
Hallo Leute,
ich habe folgende SCL-Code geschrieben. Es enthält keine Fehler aber beim Simulieren werden die Timer nicht gestartet. Ich habe mich damit erwartet, dass der Timer 1(T1) genau starten würde, wenn "Aufbe_laueft AND Aut_Aufbe" 1 oder TRUE liefert.
Was mache ich falsch???
SCL-Code...
Hallo zusammen,
ich habe das untere SCL-Code geschrieben. Beim Simulieren ergibt mir Pumpe1_Ein 1 TRUE, wenn ich z.B Fuellstand1 = 11.0 setze und Valve1_Auf = FALSE. Ich habe erwartet, dass Pumpe1_Ein = FALSE für Valve1_Auf = FALSE. Was mache ich Falch???
CODE:
FUNCTION_BLOCK Wasserquelle...
Hallo alle zusammen,
ich versuche gerade eine Variablensimulation durchzuführen. Die Variablentabelle habe ich erfolgreich erstellt, aber beim Simulieren kann ich keine Variablen steuern. Hat jemand eine Idee, was ich so falsch mache. Danke!!!
Hallo zusammen,
ich versuche momentan in SCL zu programmieren. ich habe die untere Code geschrieben. Beim Compilen kommt folgende Meldung:
"Unbekannte Anweisung; Möglicherweise fehlt ein Strichpunkt".
Kann jemand mir erklären, wo mein Fehler liegt?
cODE:
FUNCTION_BLOCK Fullst_Voll1
VAR_INPUT...