Aktueller Inhalt von Dome_Step7

  1. D

    Sonstiges VIPA 314_6CF23 mit SPEED7 Peripheriegerät (AI) 331-7AF70 - Impulsabhängige DataLog Funktion Entwickeln

    NW1 U E 0.3 FP M 336.0 SPBNB _00f L "Zähler Z0_Test" L L#1 +D T "Zähler Z0_Test" _00f: NOP 0 NW2 ---------------------------------- L "Zähler Z0_Test" L L#4 MOD T "Rest" NOP...
  2. D

    Sonstiges VIPA 314_6CF23 mit SPEED7 Peripheriegerät (AI) 331-7AF70 - Impulsabhängige DataLog Funktion Entwickeln

    Habe es jetzt wie du schon geschrieben hast in https://www.sps-forum.de/threads/wasseruhr-mit-cpu-314c-2-dp.30150/#post-217032 gelöst mit dem Addieren des Eingangs E0.3 (Zähler 0). Jetzt Vergleiche ich auf 4 mit der Funktion MOD und werte Rest aus. Wenn Rest = 0 führe den Code aus. Ich schaue...
  3. D

    Sonstiges VIPA 314_6CF23 mit SPEED7 Peripheriegerät (AI) 331-7AF70 - Impulsabhängige DataLog Funktion Entwickeln

    Sensor: Pulsrate: 100% des Messbereichs Pulsbreite: 0,05....2000ms (abhängig von der Pulsrate) Pulsbreite bei 100%: 40Hz Pulsform: 50% / 50% "Symmetrisch" Zeit Pro Event: 10 Hz (1/s) (Event/s) Zeit für OB1 Zyklus: 1s /10Hz = 0,1s oder 100ms
  4. D

    Sonstiges VIPA 314_6CF23 mit SPEED7 Peripheriegerät (AI) 331-7AF70 - Impulsabhängige DataLog Funktion Entwickeln

    Das hat mit einer Micro M13-CCF0000 und dem SFB47 "Common counter Module" alles funktioniert. Weil ich dort einen Reset Eingang am SFB hatte und einfach VG4 = Reset ausgeführt habe. Das ist ein neues "Altes" Problem.
  5. D

    Sonstiges VIPA 314_6CF23 mit SPEED7 Peripheriegerät (AI) 331-7AF70 - Impulsabhängige DataLog Funktion Entwickeln

    Hallo @PN/DP , ich starte heute morgen einmal mit einer guten Tat, indem ich uns ein eigenes Thema erstelle. Ich neige leider dazu Sachverhalte oft "schlecht" zu beschreiben, quasi wie ich Sie in meinem Kopf manchmal schon durchdacht habe. Hier gelobe ich jetzt Besserung! Aufbau HW (erwartetes...
  6. D

    Positive Flanke

    Steinigt mich nicht wenn ich hier komplett falsch denke aber ich muss alle 4 Impulse mein Codeschnippsel ausführen. Die Zykluszeit der Umgebung darf da keine Rolle spielen! Also sollte vielfaches schneller sein.
  7. D

    Positive Flanke

    Also ich habe einen Impulsausgang der zwischen 0-33,33Hz entsprechen kann. Dies entspricht einer Wassermenge 0-1000 Liter, das heißt das Verhältnis entspricht 2imp/L. Jetzt nehmen wir die kritischste Situation an mit 33,33Hz, weil hier die Periodendauer T am geringsten ist. T = 1/33,33 T =...
  8. D

    Positive Flanke

    Weil ich einen Impulsausgang eines Sensor nutze jede 4 Impulse einen Analogeingang zu speichern. Das macht man meines Kenntnisstandes nach mit einem Hardware Interrupt. Kläre mich aber gerne auf.
  9. D

    Positive Flanke

    @PN/DP muss der Vergleichswert des Zählers für eine kontinuierliche Ausführung von OB40 immer zurückgesetzt werden? Sprich VG4 erreicht setzte Zählerwert = 0. Weil er meinen OB40 gar nicht mehr ausführt nur einmalig zum Zeitpunkt Vergleichswert = 4. Das wäre denkbar ungünstig gelöst. Ich will...
  10. D

    Positive Flanke

    Also du hattest recht Mike. Ich habe alles von OB40 in den Zyklusabhängigen OB35 kopiert und plötzlich geht es :) Jedenfalls vielen Dank!
  11. D

    Positive Flanke

    Hallo @DeltaMikeAir , also das funktioniert nicht :) U "Start DFM" FP M 310.0 = M 310.3 Wo hast du M10.0 und M10.1 deklariert ich habe einfach die Merkerbits genommen die noch Frei waren. Muss ich vlt. im FC temporäre Variablen erstellen?
  12. D

    Positive Flanke

    Moin Zusammen, kann es sein das man in Siemens keine Flanke von einem Merkerbit abfragen kann? ich habe in AWL eine Sprungbedingung daran gekoppelt. Es scheitert aber schon an der Flanke des Merkerbits. Ich will einmalig beim Betätigen eines Tasters + Bedingungen einen Zählwert speichern. Das...
  13. D

    Impulse auswerten für Durchfluss-Berechnung

    Für die Nachwelt ich habe es jetzt wie folgt gelöst: OB35 Weckalarm auf 1000ms gestellt. OB35 Programmiert - Im Netzwerk 1 wird der Zählerwert des betroffenen Zählers zwei mal gespeichert in Var1 und Var2. Anschließend bilde ich die Differenz daraus und multipliziere dies mit der genannten...
  14. D

    Impulse auswerten für Durchfluss-Berechnung

    Hi @PN/DP , das ist natürlich ein sehr guter Ansatz! Ich denke den Verfolge ich auch einmal quasi die Zählerdifferenz zwischen einem Zeit Intervall auszuwerten? Kann ich dabei den auf TON vertrauen also quasi nicht die Zeit ET betrachten, sondern das Delta aus dem LADDR1 des Zählers bilden...
  15. D

    Impulse auswerten für Durchfluss-Berechnung

    Guten Morgen liebes Forum Team, herzlichen Dank für die vielen Kommentare ich gehe erstmal auf die Fragestellungen ein. @PN/DP genau das x hatte ich nicht geschrieben es sind die 0,111s aus MD145, dies entspricht dem Ausgang ET vom TON-Baustein. 2. Genau das ganze war ein schneller Test mit der...