Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ja man könnte natürlich dann das gerät nicht testen wenn man im Programm die falsche Adresse eingestellt hat aber die profibus Adresse des Gerätes würde nicht verändert und das Gerät würde noch mit dem Programm des Kunden funktionieren, da man ja am gerät noch die selbe Adresse hat. wenn man...
der slave ist eine von uns entwickelte konstant Stromquelle die dafür gedacht ist 250amp bei bis zu 50v liefern zu können, unsere Kunden zünden damit Lichtbogen um Materialien zu verbrennen und Werkstücke damit zu beschichten.
Das ziel ist es eine portable TextBox zu bauen um die Geräte beim...
ich meine das so das in das slave keine neue adresse schreiben will, so das, dass slave z.B jetzt die adresse 120 hätte sondern das ich die software immer so anpassen kann das ich die adresse des slaves nicht in echt ändern muss sondern nur die hardware konfig in der software.
die adresse soll ja nur für den slave in der software gändert werden damit man die salves beim kunden ansprechen kann und nicht die adresse des realen slaves
ich benutzte tia v18 und die sps 1212c, den master CM1243-5 und die adresse soll geändert werden da ich ein teste gerät baue wo man unsere geräte beim kunden testen kann und die haben dann natürlich immer unterschiedliche adressen
ja das war auch meine befürchtung das ich mehrere slaves dann...
Guten Tag,
ich hätte wieder eine frage, ich würde gerne eine profibus adresse eines slaves über eine HMI variabel einstellbar machen.
ich bin schon so weit das ich nur noch wissen müsste wo ich die adresse hinschicken müsste damit die adresse im programm geändert wird also nicht die adresse des...