Aktueller Inhalt von DominikG

  1. D

    24Bit Integerwert im 2er Komplement zu Real

    Hallo, danke euch nochmal. Mit euren Tips funktioniert das Ganze einwandfrei mit folgendem Code: Netzwerk 1: Titel: Valid? U E1024.7 =#Valid Netzwerk 2: Titel: Errorcode L EW1024 L B#16#78 UW SRW 3 T #Errorcode Netzwerk 3: Titel: Decimals L EB1024 L B#16#7 UW...
  2. D

    24Bit Integerwert im 2er Komplement zu Real

    Hallo, Ja, das hatte ich vergessen. Ist eine Siemens S7. Ich melde mich sobald ich eure Tips versucht habe umzusetzen. Vielen Dank schonmal!
  3. D

    24Bit Integerwert im 2er Komplement zu Real

    Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort, ich werde das entsprechend ausprobieren und Rückmeldung geben.
  4. D

    24Bit Integerwert im 2er Komplement zu Real

    Hallo zusammen, ich bin absoluter Anfänger in Sachen SPS. Ziel ist es, einen Messwert in ein Real zu wandeln. Der Messwert kommt wie folgt an (PED 1024): Byte 0: Bit 7: 0=Fehler ; 1=Messwert gültig Bit 6..3 =Fehlercode Bit 2..0 = Anzahl der Nachkommastellen (0=1, 1=0.1, 2=0.01,...) Byte 1..3...
Zurück