Gute Tageszeit an alle!
AlsoEinstellungen sollen folgende sein:
FU mit PROFINET IO-Controller SK TU3-PNT sollte als Master eingesetzt werden. Er hat folgende Einstellungen:
P502: [8]
P503: [5]
P507: PPO-Typ 3
P509: [8]
P514: [4] 125 kBaud
P515: [1] 32
[2] 50
[3] 70
P552: [1]...
Wunderschoene Tageszeit an alle! Also, gestern habe ich ueber Online-Konferenz mit Nord-Kollegen alle notwendigen Einstellungen fuer PROFINET-CANbus Kommunikation ueber SK-TU3-PNT fuer FU-s 520-er besprochen. Ich habe alle FU-s neu eingerichtet und dann habe ich sie im Lauf gesetzt. Wenn jemand...
Also. Ich es alles so eingestellt, wie mir emfohlen wurde. Die 4-er Gruppen funktionieren einwandfrei, aber die 8-er Gruppen zeigen den Fehler "bus time-out". Wahrscheinlich sollte ich den CAN baudrate nicht 500 kBaud einstellen, sondern weniger? Ich habe nirgenwo Info darüber gefunden
Ich habe geschaut. Das ist Abschlusswiderstand, der für CANopen am DIP-Schalter oben geschaltet werden sollte: Position 2. Wir haben überall am letzten FU diesen Schalter geschaltet. Jetzt mache ich weitere Einstellungen.