Aktueller Inhalt von dorflehrer

  1. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Gute Tageszeit an alle! AlsoEinstellungen sollen folgende sein: FU mit PROFINET IO-Controller SK TU3-PNT sollte als Master eingesetzt werden. Er hat folgende Einstellungen: P502: [8] P503: [5] P507: PPO-Typ 3 P509: [8] P514: [4] 125 kBaud P515: [1] 32 [2] 50 [3] 70 P552: [1]...
  2. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Hallo. Ich habe falsche Einstellungen im Master-Slave bei CANbus gemacht. Genauer kann ich erst Morgen erklären, wenn ich wieder auf Arbeit bin.
  3. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Wunderschoene Tageszeit an alle! Also, gestern habe ich ueber Online-Konferenz mit Nord-Kollegen alle notwendigen Einstellungen fuer PROFINET-CANbus Kommunikation ueber SK-TU3-PNT fuer FU-s 520-er besprochen. Ich habe alle FU-s neu eingerichtet und dann habe ich sie im Lauf gesetzt. Wenn jemand...
  4. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Geändert. "Bus time-out" verbleibt
  5. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Ich stelle Baudrate auf 125 zurück
  6. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Ich habe gelesen in der Bedienanleitung, dass ich dort für CANopen 500 kBaud einstellen soll.
  7. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Also. Ich es alles so eingestellt, wie mir emfohlen wurde. Die 4-er Gruppen funktionieren einwandfrei, aber die 8-er Gruppen zeigen den Fehler "bus time-out". Wahrscheinlich sollte ich den CAN baudrate nicht 500 kBaud einstellen, sondern weniger? Ich habe nirgenwo Info darüber gefunden
  8. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Danke. Ich mache schon.
  9. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Nein. Wir haben nur am letzten FU geschaltet. Sollen wir am ersten FU auch schalten? Mache ich gleich
  10. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Ich habe geschaut. Das ist Abschlusswiderstand, der für CANopen am DIP-Schalter oben geschaltet werden sollte: Position 2. Wir haben überall am letzten FU diesen Schalter geschaltet. Jetzt mache ich weitere Einstellungen.
  11. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Danke. Ich schaue gleich
  12. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    125 kbaud. Ich kann aber 250 einstellen. Länge ist jeweils weniger 20 m.
  13. D

    Keine stabile Kommunikation im CANbus FU Nordac 500-er

    Erstesmal ohne den Widerstand... Mein Vorgänger, der diese Konfiguration im Labor entwickelt hat, hat mir vom Widerstand gar nichts gesagt.