Soweit ich weiß, unterstützt der Switch X204irt (6GK5 204-0BA10-2BA3) kein H-Sync‑Forwarding.
Auch im TIA Portal erhalte ich dazu eine Warnung.
Wie bereits von den anderen erwähnt, sehe ich ebenfalls zwei Single Points of Failure: den Siemens SCALANCE Switch und den EKS‑Switch.
Fällt einer...
HMI1 kann nicht mit CPU2 reden, weil in einer R1‑Konfiguration die beiden Netzwerke (H‑CPU1 und H‑CPU2) voneinander getrennt sind.
Das ist keine Option, sonst ein Fehler beim Netzwerk 1 könnte Netzwerk 2 ausfallen lassen.
Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit, einen Y‑Switch (DNA)...
Soll nicht mehr verwendet werden!
Auf Seite 5 steht "Bekannte Einschränkung", hast du mit der Applikation: Siemens FAQ: SIMATIC HMI-Bediengerät mit SIMATIC S7-1500R/H verbinden die nicht mehr!
Hier sehe ich keine MRP‑Ringe. Bei einer R1‑Ringtopologie hast du normalerweise einen MRP‑Ring für die H‑CPU1 und zweite für die H‑CPU2.
Das spielt hier jedoch keine Rolle – unabhängig davon, ob du eine Ring‑, Linien‑ oder Stern‑Topologie verwendest, benötigst du in einer R1‑Konfigurationeinen...
Diese Applikation wurde für WinCC Unified gedacht.
Für WinCC Classic (V7/V8) gibt es eine andere Lösung, "WinCC Software Redundancy" aber du hast recht, es geht auch um eine Skript-Lösung.
Aber die ist kostenlos :rolleyes:. S7Redconnect braucht Lizenz 💰
Absolut richtig.
Wenn es Problem ist, kann man die Skript-Lösung verwenden.
Übrigens ist die Umschaltung schneller.
SIMATIC HMI-Bediengerät mit SIMATIC S7-1500R/H verbinden