Aktueller Inhalt von Draco

  1. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    Ich wollte hiermit nochmal ein letztes Feedback abgeben, was letztlich die Ursache war, die heute gefunden wurde: Ein digitaler Eingang war auf "high" geforced. Offensichtlich werden Forces bei einem Backup nicht mit übertragen. Wir haben dies heute mehrfach simuliert und so festgestellt...
  2. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    So, habe rumprobiert. Altes TD200C (V1.0.2) runter, neues TD200C (V.1.0) dran. Zunächst keine Verbindung möglich. Habe dann rausgesucht wie ich in das TD Menü komme und habe die gesamten Kommunikationseinstellungen vom alten TD200 abgeschrieben (TD-Adr, CPU-Adr, Baudrate, Adr-Parameter, ...)...
  3. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    Hallo allerseits, hatte zwischenzeitlich die "Vorhut" professioneller Hilfe am Platze. Erster Hinweis ging Richtung unterschiedlichem E-Stand zw. alter und neuer CPU. Dies habe ich heute genauer ausprobiert und eine nagelneue CPU mit identischem E-Stand und identischer Firmware eingebaut...
  4. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    Keine Ahnung. Aber wenn das Backup richtig eingespielt wurde, müsste doch eigentlich auch sämtliche Kommunikations-Konfiguration übernommen worden sein, richtig?
  5. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    Um die zuletzt gestellten Fragen zu beantworten. -Am TD 200 werden keine (Mess- / Soll- ...) Werte eingetragen. Dies TD200 dient lediglich der Auswahl welcher Antrieb mit dem Analog-Joystick daneben bewegt werden soll. - Die alte CPU ist E-Stand 03, die neue CPU ist E-Stand 05 - Uhr läuft...
  6. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    Hm dort geht es um den Wechsel eines HMI TD200. Mein Problem ist der Austausch der CPU. Dass das TD200 o.k. ist sehe ich, weil es mit der alten CPU problemlos funktioniert (übrigens ist das Nicht-richtig funktionierende TD nur eins der Probleme, die ich bekomme wenn ich die neue CPU einbaue)...
  7. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    So, test erfolglos *nerv* Bin an die alte (eingebaute) CPU dran, neues Projekt geöffnet, Adresse der CPU ausgewählt - Datenbaustein aus RAM erstellen gemacht - DANACH Laden aus CPU (Programmbaustein, Datenbaustein, Systemdatenbaustein) gemacht, Projekt abgespeichert. - Neue CPU an Strom...
  8. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    DAS war mal eine Hilfe soweit, vielen Dank dafür. Ich werde dies gleich ausprobieren
  9. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    Um ehrlich zu sein, ich trau mich das nicht, solange ich keine funktionierende 1:1 Kopie der CPU habe. Im moment habe ich sporaidsche Störungen, die leicht zu beheben sind, ohne nennenswert Produktionsausfall zu haben. Sollte ich die alte CPU unbeabsichtigt beschädigen, wäre das Desaster groß...
  10. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    Es gibt zweierlei Möglichkeiten, dessen Unterschied ich nicht 100%ig verstehe. Die Hilfe besagt dazu folgendes:
  11. D

    Step 7 S7-200: CPU Austausch mit Problemen

    Hallo zusammen, ich stehe vor einem Problem, dessen Lösung ich scheinbar nicht kenne (mitunter weil mir die Erfahrung fehlt). Aufgabe: Ich muss eine S7-200 CPU 226 auswechseln, da das verbaute Modul sporadisch einen Sammelfehler ausgibt. Als Ursache ziehe ich einen Ölfilm (=sporadischer...
  12. D

    Austausch eines alten TD 200

    Hallo zusammen, habe eine Frage. Ich muss ein (vermutlich) defektes TD 200C ( 6es7272-1aa10-0ya0, V1.0.2) ersetzen und habe wohl keine Möglichkeit softwareseitig etwas zu verändern. Nun habe ich gelesen, dass ein TD 200 nicht programmiert wird, da die Parameter in der CPU abgespeichert...
  13. D

    Altes HMI durch neues HMI ersetzen, Grundlagenfrage

    oh danke, das ist sehr hilfreich.
  14. D

    Altes HMI durch neues HMI ersetzen, Grundlagenfrage

    Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal erläutern?
  15. D

    TIA Portal Hilfedateien

    Hat niemand einen Hinweis zur Lösung? Google spuckt leider nur ähnliche Fragen aus, aber keine Lösungen :-(