Aktueller Inhalt von drakefighter

  1. D

    TIA SIMATIC S7-1200 SM1232 AQ mit angeschlossenen M400 Micropump Range geht auf Kurzschluss (gemessene 1.318V)

    Die verlinkte pdf ist für mich irreführend. für der grauen Anschluss steht Motor Power als auch Motor Speed Control
  2. D

    TIA SIMATIC S7-1200 SM1232 AQ mit angeschlossenen M400 Micropump Range geht auf Kurzschluss (gemessene 1.318V)

    12vdc an rot und grün 0v an schwarz mit einem weiteren Labornetzteil 0-10V an grau Bei der Gelegenheit mal messen wie hoch der Steuerstrom durchs graue Kabel ist. Für mich ist laut der PDF der graue ein Steuereingang.
  3. D

    Beschleunigungskurve

    Ich sehe das unter Vorbehalt ähnlich. Ich würde da gerne die Positions bzw Geschwindigkeits - IST-Werte, graphisch, noch sehen wollen
  4. D

    SPS Analog Modul 0-10V oder 4-20mA messen

    Vor vielen Jahren war ich an einer Anlage mit vielen "Stromgebern" diese waren alle jeweils in Reihe mit einer Zenerdiode angeklemmt. Man konnte im laufenden Betrieb, zu Servicezwecken, mit dem Multimeter als Milliamperemeter, auf die Z-Diode um den Strom zu messen. Das Thema gab es schon mal...
  5. D

    LOGO Wie einen analogen Wert speichern und anzeigen?

    Meine Brille war noch nicht geputzt. Ich bin bei dir. Das gelb umrandete in der vierten Zeile rechts ist eine Leerstelle ;)
  6. D

    LOGO Wie einen analogen Wert speichern und anzeigen?

    noch zu #18 Du kannst ja mal den Kontrast des Displays variieren. Dann siehst du die "echten" Stellen.
  7. D

    LOGO Wie einen analogen Wert speichern und anzeigen?

    ...nicht ganz rechtsbündig. Das ist meiner Meinung nach einfach nur der Rand vom Display. Links sieht es ja genauso aus. Das ist auch keine Leerstelle. LGR
  8. D

    TIA Lizenzschlüssel

    Hallo auch Rainer Ich hab das schon mit leeren, frisch formatieren Sticks gemacht. Hat funktioniert. Rainer
  9. D

    Einfache SPS gesucht

    https://www.arduino.cc/pro/hardware-arduino-opta oder damit
  10. D

    TNC 151 P, Heidenhain

    https://product.heidenhain.de/JPBC/image/HWP.DE/hlr-system/605133_00_a_01.pdf
  11. D

    TIA Einfache Regelung für Vorlauf-Temperatur

    Sorry, die "Tabelle" von SPSler besteht nur aus zwei Wertepaaren.
  12. D

    TIA Einfache Regelung für Vorlauf-Temperatur

    Geradengleichung: VLT = -(5/6)*AT + 62,5
  13. D

    Step 7 Schottischen Dudelsack mechanisieren

    Ich hab mir das Klangbeispiel gewünscht - und du hast geliefert. Ich bin begeistert. Ich zieh mir das Ganze heut Abend nochmal rein und genieße dazu einen schottischen Whisky (ohne e). Wenn es dann länger dauert, singe ich noch dazu. (Das will dann aber keiner hören) LGR
  14. D

    Step 7 Schottischen Dudelsack mechanisieren

    Ich habe ja in #26 meinen Senf schon dazu gegeben. Klasse Projekt und meinen Respekt. Ich warte jetzt nur noch auf ein Audio-File. LGR
Zurück
Oben