Aktueller Inhalt von DS89

  1. D

    LOGO SIEMENS LOGO! 6ED1052-1CC08-0BA0: Eingaenge I3 bis I6 reagieren nicht

    Guten Morgen Harald, vielen Dank für die Hilfe. Diese Vermutung hatte ich von Anfang an auch. Jedoch war ich mir unsicher, da sie neu ist und ich eher unregelmäßig mit der LOGO zu tun habe und mit dieser Generation noch gar nicht. Da sie neu ist habe ich noch Garantie und werde sie heute noch...
  2. D

    LOGO SIEMENS LOGO! 6ED1052-1CC08-0BA0: Eingaenge I3 bis I6 reagieren nicht

    Guten Tag, vielen Dank für die Hilfe. Man kann in der Logo 0, 2 und 4 Analogeingänge einstellen. In allen Einstellungen hatte ich das gleiche Problem.
  3. D

    LOGO SIEMENS LOGO! 6ED1052-1CC08-0BA0: Eingaenge I3 bis I6 reagieren nicht

    Guten Tag, vielen Dank für die Hilfe. Das Programm hochzuladen hilft in diesem Fall nicht viel, da das Fehlverhalten selbst bei einem Testprogramm auftritt, bei dem ich die Eingänge einfach direkt mit Ausgängen verschalten habe und im Onlinemodus kein High-Signal an den Eingängen I3-I6 erkannt...
  4. D

    LOGO SIEMENS LOGO! 6ED1052-1CC08-0BA0: Eingaenge I3 bis I6 reagieren nicht

    Guten Tag, vielen Dank für die Hilfe. Ich habe bei dem Test direkt 24V aus einem Netzteil mit komplett "aufgedrehter" Strombegrenzung verwendet und angelegt. Dabei zeigen nur die Eingänge I1, I2, I7 und I8 ein High-Signal. Ich hatte auch gelesen, dass das Thema mit den schnellen Eingängen...
  5. D

    LOGO SIEMENS LOGO! 6ED1052-1CC08-0BA0: Eingaenge I3 bis I6 reagieren nicht

    Guten Tag, ich habe eine neue SIEMENS LOGO! 6ED1052-1CC08-0BA0 angeschafft und diese zum ersten Mal in Benutzung. Mein Programm hat in der Simulation einwandfrei funktioniert. Der Programmablauf ist zu jedem Ausgang der gleiche, d.h. es werden Zylinderendlagen mit den ersten beiden Eingaengen...
Zurück