Guten Morgen Harald,
vielen Dank für die Hilfe. Diese Vermutung hatte ich von Anfang an auch. Jedoch war ich mir unsicher, da sie neu ist und ich eher unregelmäßig mit der LOGO zu tun habe und mit dieser Generation noch gar nicht. Da sie neu ist habe ich noch Garantie und werde sie heute noch...
Guten Tag,
vielen Dank für die Hilfe. Das Programm hochzuladen hilft in diesem Fall nicht viel, da das Fehlverhalten selbst bei einem Testprogramm auftritt, bei dem ich die Eingänge einfach direkt mit Ausgängen verschalten habe und im Onlinemodus kein High-Signal an den Eingängen I3-I6 erkannt...
Guten Tag,
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe bei dem Test direkt 24V aus einem Netzteil mit komplett "aufgedrehter" Strombegrenzung verwendet und angelegt. Dabei zeigen nur die Eingänge I1, I2, I7 und I8 ein High-Signal.
Ich hatte auch gelesen, dass das Thema mit den schnellen Eingängen...
Guten Tag,
ich habe eine neue SIEMENS LOGO! 6ED1052-1CC08-0BA0 angeschafft und diese zum ersten Mal in Benutzung. Mein Programm hat in der Simulation einwandfrei funktioniert. Der Programmablauf ist zu jedem Ausgang der gleiche, d.h. es werden Zylinderendlagen mit den ersten beiden Eingaengen...