Hallo zusammen,
Habe eine protool projektdatei von einem op 270 sowie die software protool v6.0 sp3.
Wenn ich die runtime simulation starte dann sind fast alle textboxen sowie textlisten leer oder unsichtbar.
(Anwählen ist möglich jedoch kein text sichtbar).
Bei der migration nach wincc flex...
Ja habe die seitlichen vierecke alle auf position D gesteckt (2-Draht), aber das mit Mana und Masse gehören die nun verbunden oder nicht, bei meiner derzeitigen Schaltung sind diese verbunden
Erstmal Danke!!!!:rolleyes:
Der durchflusszähler hat eine 230V Versorgung. Dieser Messumformertyp wird von der Analogeingabebaugruppe selbst mit Strom versorgt. 2-draht
Ja, hab Mana und Minus verbunden (das wirds sicher sein)
Danke dir nochmal für deine schnelle hilfe!!!!!
:shock: Hallo zusammen (dreh noch durch)
Mein Problem: S7-300 mit AI8x 6ES7331-7KF02-0AB0
Habe an den Klemmen 2 u 3 einen Durchflusszähler mit passiven 4-20mA Ausgang angeschlossen.
In der HardwareConfig Kanal 1 auf 4-20mA eingestellt sowie die Würfel auf der Seite in Position D gebracht...