Aktueller Inhalt von dust2

  1. D

    SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

    Hab es gerade gefunden: Unter Inbetriebnahme Erweiterter Busposititionierung letzte Seite unter Softwareendschalter gibt es ein Feld "Hardwareanschläge nutzen" ja /nein dort war nein drin deswegen waren die Schalter inaktiv. Danke Allen hier nochmal für die ausführliche und freundliche Hilfe!
  2. D

    SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

    ich habe gestern einen anderen/größeren Reflektor angebaut, X-Verstärung und vor allem die Rampen im Tipp-Betrieb runtergenommen, damit scheint es nun zu funktionieren. Hatte leider keine Zeit für tiefgehende Testes da mechanische Umbauten zu Gange waren. Folgende Merkwürdigkeit trat auf: Beide...
  3. D

    SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

    Danke stimmt. Wenn man genau liest, merkt man, dass die Geberseite gemeint ist! Die hatte ich bereits geprüft: Werksteinstellung heißt GR24E, ResDist=0.1 und Averag=fast müstste also passen, ich sehe die Werte des Gebers unter Inbetriebnahme und die stimmen auch. Hab mir gestern noch das...
  4. D

    SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

    Hallo, ich hatte mich letzte Woche auch gewundert, warum die Schleppfehlergrenze noch in Inkrementen angegeben wird und diese testweise auf 4000Incr hochgesetzt da die Inbetriebnahme das Gebers 400Ink/mm ergab. Schleppfehler blieb! Mich wunderte halt auch warum ich nirgendwo auf SEW-Seite die...
  5. D

    SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

    Danke erstmal für die Unterstützung: Motor ist ein cmp50s/bk/pk/ak1h/sb1 Die Doku zu DEU21B (11/2014) habe ich gelesen und versucht die Einstellungen umzusetzen allerdings habe ich bei den SSI-Einstellungen nirgendwo Daten- und Fehlerbits gefunden. Im Parameterbaum macht die DEU21 ganz unten...
  6. D

    SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

    Hallo Hannover96, genau diese Schritte habe ich alle mind. 20 mal der Reihe nach gemacht. Bei der Messfahrt werden 400Inc/mm konstant ermittelt, Messsicherheit immer über 99% also die Werte vom Geber kommen rein. Ich habe Doku "Erweiterte Buspositionierung" steht: Wenn Inkrementeller...
  7. D

    SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

    Hallo, ich nehme gerade ein X/Z-Portal mit zwei Movidrive MDX61b in Betrieb. Der Fahrwagen der X-Achse ist schlupfbehaftet, deshalb Lagererfassung mit SICK DL50Hi als Streckengeber. Der Sensor ist über eine DEU21B-Absoultwertkarte per SSI angeschlossen. Werte kommen rein, sehe ich unter...
  8. D

    Interbus LWL Terminierung

    Hallo Frank, habe die Sache zum Laufen bekommen, Problem war TN2(Slave2), dort war falsche VME-Bus-Adresse für das VME-Rack gejumpert, so das die Karte gar nicht richtig lief! Hatte vorher miteinen PHÖNIX-DIO-Modul als Slave2 getestet das lief sofort!Warum TN1 trotzdem kein Dauerlicht auf...
  9. D

    Interbus LWL Terminierung

    Hallo, habe eine Schweißsteuerung die als INTERBUS-Slave mit eingebauten ANYBus-Modul AB3120 per LWL-Fernbus mit einer Robotersteuerung(Master) kommuniziert! Funktioniert seit Jahren! Nun soll ein weiter Slave an den LWL-Fernbus angeschlossen werden! Laut HMS-Doku terminiert sich ein ANYBUS...
Zurück