Hallo zusammen,
wir konnten durch ein selbst geschriebenes Programm den Arbeitsspeicher von unserem IPC aufzeichnen und haben somit herausgefunden, dass die node.exe eine sich aufschaukelnde Datenmenge erzeugt, die den RAM füllt.
Kennt jemand das Thema? Danke!
Zwischenstatus:
Scheinbar gibt es Themen um den MS Defender. Der belegt in seiner alten Version den Arbeitsspeicher. Ein Update ist nicht ohne weiteres möglich, da das Win 10 Build passen muss. Wir suchen weiter und ich melde mich wieder. Danke euch!
Guten Morgen, vielen Dank für den Hinweis. Was ich sagen wollte, ist das Siemens den Framework braucht. Ich kläre, ob unser Editor auch ein Framework benötigt.
Es hatte sich mal auf 1,5GB aufgeblasen, was ich aber durch die neuste Version in den Griff bekommen hatte.
Durch die Verwendung von Siemens WinCC Advanced müssen wir .net 3.5 Framk installieren. Habe dir die Anleitung beigefügt.
Vielen Dank für den Hinweis!
Hallo Fred, das ist eine sehr gute Frage.
Wir verwenden Maria DB mit einer Heidi SQL-Datenbank im neuten Update.
Die Datenbank wird von einem Editor mit Daten für Reinigungsrezepte gefüttert. Die Datenbank und der Editor belegen maximal 500MB vom RAM, was wir über den Taskmanager feststellen...
Das Problem tritt tatsächlich bei mehrern Anlagen auf, wobei wir mehrfach die Systeme neu aufgesetzt haben.
Nach vorschlag von Siemens updaten wir gerade den Windows Defender. Das ständige Neustarten wird unser Kundenforum leider nicht akzeptieren.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. In diesefall hatten wir eine Editordatei regelmäßig über den Auftragsplaner ausgefüllt mit dem Befehl: "FreeMem = Space(1280000000)" (Nur als Beispiel zu sehen, wir hatten mehr Speicher gelöscht)
Genau, der Realtek Treiber RunSW.exe hatte den Speicher...
Guten Tag zusammen,
in meiner Firma haben wir ein längeres Problem mit unserem SiemensHMI - IPC. Der Benutzer kann unsere Maschine über das HMI längere Zeit bedienen und die Maschine läuft einwandfrei.
Nach ca. 4-8 Wochen füllt sich aus unerklärlichen Gründen der RAM, sodass das HMI einfriert...