  1. E

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Ein Rauchmelder alleine wird die Maschine vermutlich nicht sicher machen, aber ggf. die Maßnahmen die er einleitet. In unserem Fall fordert die RB die Einleitung eines Not-Halts und Aktivierung eines Alarmsignals durch eine Hupe. Hierzu steht auch einiges in der DIN EN ISO 19353. Warum und...
  2. E

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Hallo! Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, weil gewisse Punkte nicht so ganz in meinen Kopf reinwollen. Ich habe aktuell einen Rauchmelder der Fa. Siemens: PFH = 1,72E-08 (1/h) Für Anwendungen bis SIL2 nach EN /IEC 61508 mit HFT = 0 Sagt für mich soviel aus wie High Demand Anwendungen...
  3. E

    PnozMulti Configurator Funktion nachtriggerbar

    Hallo! Eine aktivier- bzw. deaktivierbare "nachtriggerbar" Funktion bei einer Einschaltverzögerung im Multi Configurator wäre mir neu. Beste Grüße EdeP
  4. E

    PNOZmulti 2 und EtherCat FSoE-Master

    Wurde mit dem Update der PILZ FSOE ESI auch das Problem mit den KUKA Robotern behoben?
  5. E

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Woher kommt die Annahme dass ich 2 Sensoren brauche um einen PLd zu erreichen? Klar, in der Regel 2 Kanalig, Kat 3/4, aber ist dies auch so wenn man Bauteile mit SIL und PFH hat? Wenn man in Sistema bei einem Subsystem einen SIL direkt angibt mit PFH wird auch weder DC noch Kategorie benötigt...
  6. E

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Sowohl als auch, siehe Screenshot. PFH ist doch sehr hochwertig.
  7. E

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Hatte vor kurzem auch einen analogen Sensor (Füllstandssensor), SIL 3 lt. 61508 + PFD Werte etc. HFT = 0 jedoch ebenso einen PFH welcher umgerechnet einem PL d entspricht. Wie würdet ihr das sehen, kann ich einfach den PFH für meine Performance Level Berechnung heranziehen und davon ausgehen...
  8. E

    Manuelles Rückstellen/Schutz quittieren - In welcher Qualität?

    Würde das dann bedeuten es reicht ein Taster, welcher 1 Kanalig mein PNOZ Schaltgerät mit Fallender Flanke quittiert? Eine Bewegung wird hier noch nicht ausgeführt, lediglich der Schutzbereich nach dem öffnen einer Schutztür, wieder quittiert! Wie sieht es hier mit Querschluss aus, ist das ein...
  9. E

    Manuelles Rückstellen/Schutz quittieren - In welcher Qualität?

    Hallo Leute! Nun trau ich mich auch einmal etwas zu fragen. Und zwar hatten wir gestern die Diskussion bzgl. richtiges "quittieren". In der Norm bzw. im Schreiben der DGUV findet man dazu nur : Aber wie muss ich dann meinen Schutzbereich in dem ich nach PL d abschalte quittieren? Muss...