    Not-Aus Schalter seitlich in Schaltschrank einbauen

    Not-Aus Folgendes gilt: Bedienelemente sollten so angebracht werden, dass sie optimal bedient werden können (leicht zugänglich). Min. jedoch 0.6m ab Boden. (EN60204-1 §10.1.2) Not-Aus-Schalter sind zwischen 0.8m und 1.6m zu montieren (EN60439-1 §7.6.2.1).
  2. E

    Maschine nach Kanada

    Hallo Motorschutzschalter als Primär- und Sekundärschutz von Trafos ist in den USA und Kanada nicht erlaubt. Für die Absicherung (in USA und Kanada) können Leitungsschutzschalter welche nach UL489 zugelassen sind, eingesetzt werden. Damit hat man garantiert keine Probleme...
  3. E

    UL Abnahme (USA)

    UL Maschinenabnahme Die Berechtigung zur Abnahme von Schaltschränken+Maschinen nach UL gibt es nicht! Dies dürfen einzig die entsprechenden Prüforganisationen wie z.B. UL oder INTERTEK. Zusammen mit einem dieser Prüforganisationen kann eine Maschine geprüft werden (Maschinen-Listing) und nach...