  1. E

    Step 7 Umwandeln DINT in 2 INT

    Alles klar. Vielen Dank euch beiden. Habs kapiert. Prost. Bis denn Pit
  2. E

    Step 7 Umwandeln DINT in 2 INT

    Hallo Harald, coole Sache, funktioniert einwandfrei, Danke. Jetzt würde ich nur gerne noch eines wissen, wieso durch 10000 dividiert wird? Danke Pit
  3. E

    Step 7 Umwandeln DINT in 2 INT

    Hallo, ich würde gerne einen DINT Wert in 2 INT aufteilen und habe dazu nichts finden können. Diese sollen den DINT Wert in DEZ aufgeteilt auf 2 MW ausgeben. Leider passiert folgendes: In einer VAT: DB31.DBD 64 DEZ L#9015400 L DB31.DBW 64 T MW6 L DB31.DBW 66 T MW8 In einer VAT...
  4. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Hat was, ich hab bei der Umsetzung auch erst an S und R gedacht, blieb dann aber doch beim Zeitglied hängen. Wahrscheinlich weil's komplizierter ist, an die einfachen Sachen denkt man oft nicht. Das Problem könnte aber sein, dass A lange nicht zurückgesetzt wird und deshalb ein weiteres Auslösen...
  5. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Änderungen dank euch blau und rot markiert. Zur Komplettierung noch der jetzt von mir eingestzte Code: U M 90.1 R T 70 R M 90.1 U "DBU_70".AOn_Bef_2.FL.Contour_fault U "DBU_70".AOn_Bef_2.FL.Fault1 L S5T#5S SS T...
  6. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Danke, ich bin heute Morgen noch nicht der Schnellste (Ausrede: bin seit 02:30 wach). Aber jetzt habe ich wirklich begriffen und ändere gleich meine Merkerbits ab. Also, vielen Dank. Gruß Eike
  7. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Danke, ich hab jetzt einen funktionstüchtigen Zähler gefunden: U M 70.1 R T 70 R M 70.1 U "DBU_70".AOn_Bef_2.FL.Contour_fault U "DBU_70".AOn_Bef_2.FL.Fault1 L S5T#5S SS T 70 U T 70...
  8. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Vielleicht sollte ich den mal probieren??? U M 70.1 R T 70 R M 70.1 U "DBU_70".AOn_Bef_2.FL.Contour_fault U "DBU_70".AOn_Bef_2.FL.Fault1 L S5T#5S SS T 70 U T 70 FP M 70.0 =...
  9. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Ich nochmal, hab jetzt das Ereignis A+B 1 Mal gehabt. Das dumme ist nur, dass der Zähler MD mit diesem einen Mal auf L#16777217 hochgespungen ist. Hier nochmal mein Programm im Detail: R M 82.1 U "DBU_60".AOn_Bef_2.FL.Contour_fault U...
  10. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Alles klar, danke, jetzt klappt's. Vorher hat das L bei L L#1 gefehlt. Zum Testen werde ich noch etwas brauchen, gebe dir aber auf jeden Fall bescheid, ob es mit dem Code hinhaut. Im Voraus Danke für deinen Tipp. Gruß Eike
  11. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Danke, hat so leider nicht funktioniert. L#1 und + D werden als Fehler (rot) dargestellt.
  12. E

    AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen

    Hallo, ich versuche ein kommendes Ereignis A + B durch einen Zähler in einem MD zu erfassen. Das Problem ist, dass B ca 3 Sekunden nachflackern kann, das kommened Ereignis aber für diese 3 bzw. 5 Sekunden per FP nur einmal um 1 hochgezählt wird. Ich dachte mir, dass A+B einen...