Aktueller Inhalt von Elektrikus

  1. E

    Siemens VC Frequenzumrichter löst Leistungsschalter aus

    Er meint wohl eher die Sender und Empfängerdioden / Optokoppler.
  2. E

    Step 7 Änderung IP Adresse CP ohne HW-Konfig laden

    Das werde Ich machen. Werde Ich morgen mitteilen. Das werde ich morgen genau erfragen. Vielen Dank nochmals, bis morgen :)
  3. E

    Step 7 Änderung IP Adresse CP ohne HW-Konfig laden

    Ja, ich möchte nur die IP-Adresse Ändern. Es gab ein Umbau in der Netzwerkinfrastruktur, daher ist es erforderlich die IP-Adresse zu ändern. Die GSDs, von ET200B Station habe ich, es sind 6 baugleiche verbaut, wovon ich nur 1 Station erkannt habe. Die GSDs für die Masterdrives sind ebenfalls...
  4. E

    Step 7 Änderung IP Adresse CP ohne HW-Konfig laden

    Hallo Zusammen, ich habe eine S7-300 Steuerung CPU 315F-2DP, und den CP 343-1. Ich habe von der Steuerung absolut keine Projektsicherung, ich habe mittels STEP 7 die Station in mein PG geladen. Es viel mir sofort auf, das nur ein DP Slave erkannt wurde, andere DP Slaves: ET200B Stationen...
  5. E

    CU310 DP lässt sich Standalone nicht nutzen, nur in Verbindung mit S7-300 CPU

    Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ich bis jetzt immer mit dem Profibus A2 Adapter auf jede CU gekommen bin und noch nie Probleme hatte. Wie ist die Schnittstelle im Starter Eingestellt ? Nutzt du eine VM ? Ansonsten wenn ich mit dem A2 Adapter auf dem Profibus gehangen habe, dann werden...
  6. E

    G220

    Vielen Dank für deine Antwort ! Ich würde gerne halt wissen, ob man die + 10% Tolleranzgrenze quasi bedenkenlos ausreizen kann, sprich das eine Überschreitung keinen Einfluss auf die zu erwartende Lebensdauer hat.
  7. E

    G220

    Eventuell nicht ganz Passend zum Thema, aber zu der Überschrift ;) Ich habe aktuell das Problem, das ich mehrer kleine Antriebe habe wo die Masterdrive Serie abgelöst werden soll. Das Problem ist dabei, das es sich hierbei um ein 500V Netz IT Netz handelt und die Vorgabe Siemens...
  8. E

    Einschalten auf einen noch drehenden/ trudelnden Käfigläufer

    Solange du wieder das gleiche Drehfeld aufschaltet ist es nicht weiter schlimm, eher noch mit dem Vorteil das Einschaltstrom deutlich geringer ist. Teilweise geht man bei sehr großen Maschinen auf den Prüffeld sogar so vor, das man diese vorab versucht etwas "anzudrehen" um den Einschaltstrom...
  9. E

    S120 CU320-2DP + SLM: 7300 - Netzschützrückmeldung fehlt

    Es funktioniert nicht, weil du den Öffner des Schütz als Rückmeldung verwendest und du hast den r722.4 (Status Digitaleingang 4) parametriert. Da es ein Öffner ist, musst du das invertierte Signal verschalten. Das wäre der r723.4(Status Digitaleingang 4 Invertiert). Ich würde aber den Schließer...
  10. E

    Simovert VC A033

    Ich würde mir einmal das Signal des Geber Tracen, wenn du dort Mist erhählst, dann würde ich die CUVC tauschen, falls eine greifbar ist. Hast du die Verdrahtung kontrolliert, sowie den Geber ob es visuell sichtbare Beschädigungen gibt ?
  11. E

    G120C Störzeit-aktuelle Zeit

    Das kannst du leider nicht sehen, die Störzeiten beziehen sich immer auf die Betriebszeit des Umrichter.
  12. E

    Siemens VC Frequenzumrichter löst Leistungsschalter aus

    Fällt Nur der Leistungsschalter oder gibt es seitens des Frequenzumrichter auch Stör oder Warnmeldungen ? Erhalten Alle Gebläse den gleichen Frequenzsollwert / Drehzahlsollwert ? Gibt es vor dem Gebläsen Absperrklappen ?
  13. E

    Siemens Starter Script zur IO vergabe

    Doch die Beobachtungsparamter "r" werden in der Expertenliste angezeigt.
  14. E

    Siemens Starter Script zur IO vergabe

    Be der CU240E findest du die Digitaleingang unter folgenden Beobachtungsparametern: r0722.0 r0722.1 r0722.2 r0722.3 r0722.4 r0722.5
  15. E

    Welche art des Sollwert ist die bessere ? -20mA - +20mA vs. Graycode

    Der Fehler lag an dem Analogwertgeber des Meisterschalter, er hat die 80mA zu der AI geschickt. Der Sollwert wird dann zum Umrichter über Profibus geschickt. Das Problem ist gewesen, das man sich einmal nur auf den Analogwert verlassen hat, man hätte zusätzlich noch die digitalen Kontakte des...