Aktueller Inhalt von elibastianst

  1. E

    PC Adapter

    Hallo zusammen, ich suche einen Käufer für einen S7 PC Adapter USB (Siemens Nummer 6ES7972-0CB20-0XA0 Version 04 FW-Version V1.3). Das Gerät ist neuwertig, da nur einmal kurz im Einsatz. Es gibt keine Gebrauchsspuren. Nur der Umkarton ist leicht beschädigt. Wenn jemand Interesse hat kann er...
  2. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hi, also bei dem Bildwechsel kann ich Dir leider nicht helfen. Um den Benutzer auf eine Störmeldung aufmerksam zu machen ohne erst einen Bildwechsel durchführen zu müssen wird üblicher Weise der Meldeindikator verwendet der bei anstehenden Störungen duch das gelbe Warndreieck anzeigt, das...
  3. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hi hier mal die Screenshots dazu... .
  4. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hi, also wie man einen Bildwechsel erzeugt ist mir auch nicht klar. Das halte ich aber auch nicht für sinnvoll. Du kannst aber ein Bild oder einen Button o.ä. als Meldung über Animation oder Sichtbarkeit erscheinen lassen wenn eine Zustandsänderung am Eingang eintritt. Wo genau liegt denn...
  5. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hallo, also ich habe ja an gleichem Problem lange rumprobiert. Habe es mit Hilfe des Forums wie folgt hinbekommen: Zuerst muss in der Variabletabelle ein Merkerwort und die Merker deklariert werden. Das sieht folgendermaßen aus. Name Datemtyp Adresse...
  6. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hallo, also ich habe ja an gleichem Problem lange rumprobiert. Habe es mit Hilfe des Forums wie folgt hinbekommen: Zuerst muss in der Variabletabelle ein Merkerwort und die Merker deklariert werden. Das sieht folgendermaßen aus. Name Datemtyp Adresse...
  7. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hallo Manuel, ich habs jetzt doch mit Merkern realisiert. Habe das Programm heute auf die Anlage geschoben und alle Meldungen funktionieren bestens. Du hast mir echt geholfen. Vielen Dank nochmal dafür!! Gruß Sebastian
  8. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hi, also ich habe jetzt die Variablen in der Symboltabelle deklariert. Bei mir MW 60 = Meldewort1. Dann habe ich im HMI das Meldewort 1 als Triggervariable und Bit 1 als Triggerbit ausgewählt. Anschließend habe ich eine FC Meldungen angelegt und mit dem Eingabe Notstop eine Zuweisung...
  9. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hi, also ich denke ich werde es dann mit nen Button realisieren. Danke für den Tip. Ich teste das ganze dann ma in ner ruhigen Minute mit V11. Grüße und Danke Sebastian
  10. E

    Tia s7-1200

    Hi, also hier die Beschreibung meiner Vorgehensweise: Zuerst habe ich eine DB Meldungen angelegt und unter Static Meldungen und als Datentyp UInt eingetragen. Danach habe ich eine HMI Meldung angelegt und als Triggervariable die HMI Variable DB_Meldungen_Meldungen eingegeben mitTriggerbit 1...
  11. E

    Tia s7-1200

    Hi, vielen Dank für den Link. Schaue ich mir heute Abend mal in Ruhe an. Wenn ich heute Abend vor dem Laptop sitze, werde ich Dir mal genau meine bisherige Vorgehensweise und die TIA Version mitteilen. Vielen Dank schonmal. Grüße...
  12. E

    Tia s7-1200

    Meldungen TIA Hi, ich habe gesehen du hast schon mehrer Beiträge zum Thema TIA und Meldungen abgegeben. Ich bekomme es einfach nicht hin. Gibts da so ne Art Schritt für Schritt Anleitung oder ein fertiges Programmbeispiel? Die meisten Programme auf der Siemens Seite bekomme ich mit meiner...
  13. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hallo B4D_Dr1ft, danke für die Info. Bei mir handelt es sich um Zustandsmeldungen der Anlage die nur dann erscheinen sollen, wenn ein Schritt der Schrittkette aktiv ist. In einem separaten Bild "Meldungen" sollen diese dann angezeigt werden. Ich werde mal noch ein wenig rumprobieren. Meinst Du...
  14. E

    TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen

    Hi, habe das gleiche Problem wie B4D_Dr1ft. Gibts dazu schon eine Lösung? Gruß Elibastianst
  15. E

    Siemens TIA Portal: Bitmeldungen

    Hallo, habe gerade mit Hilfe deiner Bilder versucht eine Bitmeldung zu programmieren. Wenn ich versuchen den FC Meldungen nachzubasteln bekomme ich bei der Variablen an der Ausgangszuweisung die Meldung (Der Operant "DBMeldungen".Meldungen ist nicht definiert). Muss zuerst über die...
Zurück