Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
leider sitze ich nicht selbst online an der Anlage.
Ich versuche dem Kollegen jetzt mal mitzuteilen, dass er auch die Filtereinstellungen alle richtig einstellen soll. Und auch den Haken bei "nur Downloadparameter anzeigen" raus machen. Vielleicht hiflt auch das schon mal weiter. Wenn nicht...
Guten morgen,
ich komme mal nochmal auf das Thema fehlende Parameter zurück. Ich habe über ein SKRIPT "SI_AcceptanceTest" (von Siemens zur Verfügung gestellt) den Safety-Abnahmetest durchgeführt. Jetzt wollte ich etwas später die automatisch notierten Safety-Prüfsummen nochmals kontrollieren...
Verdammt, und da ist er auch schon der Fehler!
"Nur Downloadparameter" war angehackt.
Danke für die Hilfe! Manchmal braucht man einfach einen kleinen Denkanstoß!
Guten Tag zusammen,
mir ist aufgefallen, dass im Starter in der CU-Expertenliste der Parameter p0972 - Antriebsgerät Reset - fehlt. Wenn ich eine neue Parameterliste erstelle und den Parameter p972 eintrage ist er auch vorhanden, aber in der "orginalen" Expertenliste wird er eben nicht...
Es scheint so zu sein:
Für die Kommunikation zwischen CPU und IndraDrive: IP-Adresse in der Hardware einstellen. Unter Erreichbare Teilnehmer die selber IP einstellen. Unter "Führungskommunikation" - PROFINET im IndraWorks selbe IP einstellen.
Für die Kommunikation PC IndraDrive: andere IP am...
So einfach wars jetzt doch wieder nicht. Kann es sein, dass der Antrieb zwei IP-Adressen besitzt?
Ich hab jetzt am Display vom Antrieb die IP Adresse 192.168.1.21 eingegeben. In der Hardware-Konfiguration habe ich die 192.168.1.20 eingegeben. Wenn ich unter erreichbare Teilnehmer suche, findet...
Danke für eure Hilfe. Jetzt hab ich ihn online bekommen. Unter Erreichbare Teilnehmer konnte ich nur die besagte IP nicht zuweisen. Habe jetzt einfach mal eine andere genommen und das ging. Dann die Hardware-Konfiguration dazu angepasst und schon sieht die SPS den Antrieb. Warum allerdings die...
ach noch was anderes. Ich hab bis jetzt nur die Steuereinheit und das Regelgeärt an der SPS hängen, da der Motor erst noch geliefert wird. Das dürfte aber doch nicht schlud daran sein, das die SPS in der Hardware-Konfig den Antrieb nicht sieht oder?
N aa
Name ist "Achse" - somit schließe ich das aus. Allerdings kann ich ihm unter "Erreichbare Teilnehmer" keine andere IP-Adresse zuweisen. Das hab ich bis jetzt nur am Display direkt am Indra-Drive eingestellt. Wird aber auch wenn ich über IndraWorks online gehe angezeit. Müsste somit auch...
Arbeit mit dem Simatic Manager.
Wenn ich erreichbare Ethernet-Teilnehmer suche, findet er ihn auch. Allerdings kann ich ihm keine IP zuweisen. Das habe ich aber auch schon am IndraDrive Display selber ausgeführt. Den Namen hab ich zugewiesen. Das heißt ich habe den gleichen Namen bei...
Es könnte natürlich gut daran liegen, dass ich die falsche GSD-Datei verwende. Ich habe die Firmwareversion: MPH07V28. Die GSD-Dateien haben aber keine Verbindung zu dieser Nummer. Die installierten heißen IndraDrive V01V01 GSDML V2.0 und V2.1. Gibt es noch andere GSD-Dateien?
Guten Tag zusammen,
ich möchte eine IndraDrive Achse (CSH01.1C und HCS02.1E) mit einer Siemens CPU317F steuern. Verbunden sind die beiden Geräte über Profinet. Mein PC hängt ebenfalls auf dem Profinet. Die Ansteuerung des Antriebs soll über den von Bosch zur Verfügung gestellten FB105...
Danke!
Kannst du mir vielleicht noch sagen in welcher Doku ich die Liste finde? Hab mir schon sämtliche Betriebsanleitungen durchgeschaut, kann sie aber nicht finden.