Danke euch, ich habe es via UNION hinbekommen:
TYPE UT_Real32 :
UNION
rr : REAL;
dw : DWORD;
w : ARRAY[0..1] OF WORD;
END_UNION
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG
VAR
raw : ARRAY[0..53] OF WORD; // Modbus 1317/1318
u : UT_Real32;
U_L1N : REAL;
END_VAR
u.w[0] :=...
Hallo zusammen,
ich habe folgende Thematik:
Ich verwende ein Janitza 604 pro und möchte per Modbus TCP die Spannung L1-N auslesen. Das ist das Register 1317 und 1318 (DWord)
Wenn ich das per ModbusPoll mache, bekomme ich die "Rohdaten" raus, stelle es danach um auf "32-bit Float - Big...