    SMA Datamanager EDMM-20 mit WAGO PFC200 8212 ansteuern

    @sinusblob Die Kommunikation zum Datamanager funktioniert, vielen Dank nochmal :) Ne, in diesem Fall muss die Übergabe zum Netzbetreiber per digitalen Ein- und Ausgängen erfolgen, was an sich nicht das Problem darstellt. Ich habe es nur leider auch mit diesem Baustein nicht geschafft, die...
  2. E

    SMA Datamanager EDMM-20 mit WAGO PFC200 8212 ansteuern

    Ich danke euch, der Hinweis mit der Bibliothek @sinusblob war sehr viel Wert! Ich wusste nicht, dass sie was von Janitza und SMA im Portfolio haben. Habe in der Vergangenheit auch die Register vom Janitza 604 pro mühselig einzeln ausgelesen, in REAL konvertiert usw.
  3. E

    SMA Datamanager EDMM-20 mit WAGO PFC200 8212 ansteuern

    Hallo zusammen, ich habe die Aufgabe, die Fernwirktechnik eines SMA Datamanagers (PV Anlage) mit einer WAGO PFC200 anzusteuern, sprich Wirkleistung und Blindsleistungsvorgabe und Rückmeldungen. Ich habe dafür von SMA die Modbus-Register bekommen, allerdings muss man mehrere Register...
  4. E

    Janitza 604 pro Modbus Register auslesen Codesys

    Danke euch, ich habe es via UNION hinbekommen: TYPE UT_Real32 : UNION rr : REAL; dw : DWORD; w : ARRAY[0..1] OF WORD; END_UNION END_TYPE PROGRAM PLC_PRG VAR raw : ARRAY[0..53] OF WORD; // Modbus 1317/1318 u : UT_Real32; U_L1N : REAL; END_VAR u.w[0] :=...
  5. E

    Janitza 604 pro Modbus Register auslesen Codesys

    Hallo zusammen, ich habe folgende Thematik: Ich verwende ein Janitza 604 pro und möchte per Modbus TCP die Spannung L1-N auslesen. Das ist das Register 1317 und 1318 (DWord) Wenn ich das per ModbusPoll mache, bekomme ich die "Rohdaten" raus, stelle es danach um auf "32-bit Float - Big...