  1. E

    TIA S7-1500F Konnektivitätsproblem im VPN

    Problem ist gelöst :D Wenn man die Steuerung auf Werkseinstellung zurücksetzt, ist der zweite Port mit der IP-Adresse 0.0.0.0 addressiert. Sobald man die Gerätekonfig reinlädt und nur den ersten Port konfiguriert, wird der zweite Port mit 192.168.1.1 addressiert. Nun ist das Problem, dass...
  2. E

    TIA S7-1500F Konnektivitätsproblem im VPN

    Hallo zusammen, ich hab Probleme mich über das VPN mit meiner S7-1500F zu verbinden. Alle anderen Teilnehmer im Maschinennetz kann ich über das VPN ohne Probleme erreichen. Folgendes habe ich schon geprüft oder getestet: - IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway - Ich habe die Steuerung und die...
  3. E

    WinCC WinCC 7.5 - Profibus Teilnehmer nicht erreichbar

    Fehler war ein ungenutztes Profibus-Kabel, wo der Endwiderstand im Stecker scheinbar nicht mehr ganz in Ordnung war. Dem PCIe-CM war das scheinbar egal...
  4. E

    WinCC WinCC 7.5 - Profibus Teilnehmer nicht erreichbar

    Nö, das hab ich schon überprüft.
  5. E

    WinCC WinCC 7.5 - Profibus Teilnehmer nicht erreichbar

    Moin, ich habe bei einem Kunden das ursprüngliche WinCC-Projekt,dass auf einem WinXP-Rechner mit PCI-Profibus-CM lief, auf einen neuen Rechner mit Win10, WinCC 7.5 und dem USB-Profibus -CM (6GK1571-0BA00-0AA0) von Siemens portiert. Jetzt hatte ich das Problem, dass wahllos Profibus-Teilnehmer...