Aktueller Inhalt von Erik1969

  1. E

    TIA S7- 1500 Überlauf in SCL abfragen

    (y) ja
  2. E

    TIA S7- 1500 Überlauf in SCL abfragen

    Danke für die Hilfe habe des ENO nach dem addieren/ Subtrahieren abgefragt
  3. E

    TIA S7- 1500 Überlauf in SCL abfragen

    Hallo, TIA Portal V19 CPU 1500 ich möchte in SCL 2 zahlen addieren, bzw.Subtrahieren Summe:= Zahl_1 + Zahl_2 (Zahlenformat int) Differenz:= Zahl_1 -Zahl_2 ( Zahlenformat INT wie kann ich in SCL einen Überlauf der Berechnung abfragen? Erik
  4. E

    WinCC Unified Bibliothekenversion eines Faceplates anzeigen

    Hallo, gibt es eine Möglichkeit die aktuelle Version eines Faceplates am Panel anzuzeigen Tia Version 18.2 Ich möchte am HMI die aktuelle Version ( hier: V0.0.11) des Faceplate als Variable anzeigen Gruss Erik
  5. E

    TIA Anwendungsbeispiel - Temp Static Variablen

    wie ist das mit OUT Variablen? wie ist der Zustand der OUT Variable wenn man diese im FB abfragt, bevor sie zugewiesen wird kann man diese abfragen, bevor diese im FB zugewiesen werden, d.h. der.Zustand vom vorherigen Zyklus. oder ist dies auch " Glücksache"? Beispiel u "Motor 1 ein" ( Out...
  6. E

    TIA FB InOut Parameter Definition kann nicht geändert werden

    Hab's herauagefunden die Speicherreserve war aktiviert Danke für Eure Unterstützung Hier oben
  7. E

    TIA FB InOut Parameter Definition kann nicht geändert werden

    ja habe den Typ freigegeben und wieder in Test versetzt. funktioniert trotzdem nicht.
  8. E

    TIA FB InOut Parameter Definition kann nicht geändert werden

    Ja den Baustein habe ich in Test versetzt. Liegts vielleicht daran, dass im Baustein die Speicherreserve aktiviert ist? den Haken kann ich auch nicht dealtivieren Erik
  9. E

    TIA FB InOut Parameter Definition kann nicht geändert werden

    Das Bild ist die Deklaration vom FB Habe alle Aufrufe im Programm gelöscht , und alles komplett übersetzt funktioniert trotzdem nicht
  10. E

    TIA FB InOut Parameter Definition kann nicht geändert werden

    Hallo, Ich habe in einem FB ( Bibliothelkenbaustein ) in der IN_Out Schnittstelle ein Array [0..9] of Datentyp deklariert. jetzt möchte ich die Größe des Array ändern . auch kann ich keine IN Parameter des FB's ändern oder löschen Speicherreserve im FB ist aktiviert, TIA V18 lässt es aber...
  11. E

    TIA rs485 Kommunikation mit CM 1241 funktioniert nicht

    Welches Gerät hast Du Welches Kommunikationsprotokoll benutzt Du? Zeig uns mal ein Screenshot von deinem Programm. am Besten im Online Status.
  12. E

    LOGO LogoSoft 8.2 Windows 11

    Hallo, ich möchte LogoSoft V8.2 auf einem Laptop mit Windows 11 home V22H2 installieren. Hat schon jemand Erfahrungen ? Bei der TIA V17 hatte ich Probleme. Nach der Installation hatte ich einen Bluescreen und musste den Laptop neu aufsetzen Danke für Infos
  13. E

    TIA Indirekter Zugriff auf PN E/A

    Hallo, ich aber eine CPU 1500, TIA Portal v17 und mehrere Keyence SR-X DMC Leser. ich möchte mir einen Standard FB Schreiben, um die DMC auszulesen. Wie kann ich indirekt auf die Ein und Ausgange von den einzelnen Lesern auslesen Erst wollte ich als Übergabeparameter die HW-ID des Kopfmoduls...
  14. E

    TIA In welche Programmiersprache programmiert Ihr / optimimierte Bausteine

    Danke für die vielen Rückmeldungen ich bevorzuge auch Kop oder SCL und optimierte Bausteine. ich arbeite in der Instandhaltung bzw SPS Programmierung bei einem Autozulieferer Programme werden natürlich von externen Lieferanten geschrieben. und jeder programmiert anders. Öfters stolpere ich bei...
  15. E

    TIA In welche Programmiersprache programmiert Ihr / optimimierte Bausteine

    Hallo, mal ne Frage in die Runde: In welcher Programmiersprache programmiert Ihr in TIA V15 und folgende Versionen Benutzt Ihr optimierte Datenbaustein? Benutzt Ihr noch irgenweleche "Leichen" aus Step5 oder Step7 ( Merker / S5 Timer / nicht optimierte DB`s) benutzt Ihr Graph auch mal bitte...
Zurück